干式变压器中相绝缘度低如何解决?

本公司年度检测时发现变压器中间绝缘度在35KV里就被击穿,求解解决方案。
本变压器为10KV干式变压器,在继口试绝缘度时在36KV时测试出现短路,正常是在42KV可以60秒的。解决方案请不要更换这么简单。如果有报价可以得到加分。规定要升到42KV我也没办法啦。

第1个回答  2019-04-01
线圈的绝缘遭到破坏,比如外伤,有异物进入,变压器在运行时出现过长时间过载或短路。还有就是线圈受潮都会引起绝缘电阻的降低
第2个回答  2011-01-06
你变压器初级需要多大耐压呀。如果10KV的,你用2500KV摇表,测得阻值高于200M即可。你用35KV能不击穿吗。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-01-07
你们试验组的要求好高啊?升压到3倍就可以了!
要是给(打废了)!