本公司年度检测时发现变压器中间绝缘度在35KV里就被击穿,求解解决方案。本变压器为10KV干式变压器,在继口试绝缘度时在36KV时测试出现短路,正常是在42KV可以60秒的。解决方案请不要更换这么简单。如果有报价可以得到加分。规定要升到42KV我也没办法啦。