一次供水和二次供水有什么区别??

如题所述

第1个回答  2024-07-17
一次供水和二次供水的定义:
一次供水是指水务公司直接供水,在满足自来水管网给水压力的情况下实现的用水需求。二次供水是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户或自用的形式。
一次供水和二次供水的区别:
首先,两者之前存在着密不可分的关联。无负压供水设备,是供水行业常用的一种供水方式,它连接自来水管网,通过二次加压的形式来满足用水需求,是目前给排水行业力推的一种供水方式,因为有了一次供水的压力,才促使此种设备比水箱水池蓄水更节能。
其次,二次供水是在一次供水的基础上进行的二次加压,可从根本上提高供水性能,两者之间相互依托才得以更好地发展。
二次供水:
二次供水是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户或自用的形式,因此,二次供水是高层供水的唯一选择方式。二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全,与人民群众正常稳定的生活密切相关。
优缺点:
1. 给水办法
传统的供水办法选用水池“水池一水泵一水箱”联合供水的办法,即水由市政至水池,运用水泵提升和水箱调度流量。该方案虽然可以满足供水的压力和流量,但是由于自来水被放入水池中,使得自来水原有压力得不到运用,浪费了动力。一同修建水池和水箱也添加了基建出资。选用无负压供水设备可直接串接在自来水管网上,始末真空克制器及稳流补偿器中的检测设备来阻止市政管网不发作负压,可充分运用市政给水管网原有的压力,完结差多少,补多少,使无负压供水设备的选型减小,节省出资,一同在运用进程中也不会构成设备和动力的浪费。
2. 供水质量
传统的供水办法,极易发生二次污染,由于在水流入水池和水箱的进程中,各种杂质、污染物很简单进入水中,尤其是夏天,水质很简单蜕变、变味,严重污染了水源,影响了我们的身体健康。另外,假若描绘、施工进程中水池水箱的制作和防腐资料选择不当,也将直接污染水质。而无负压供水设备为全封闭作业,水与空气不直接接触,异物与杂质不能进入管网系统,保证了供水系统的水质安全;一同,设备本身选用了不锈钢优质资料或进行防腐处置,不会繁衍藻类,实在抵达不污染水质,满足我们对生计用水越来越高的卫生需要。
3. 节省出资
传统的供水办法,猛陪需要缔造生计贮水池和水箱,GB 50015—2003修建给水排水描绘标准第3.7条规定,生计贮水池容积(在短少资料时)按最高日用水量的20%~25%判定,由水泵联动提升进水的水箱的生计用水调度容积,不宜小于最大用水时水量的50%。为保证水质,防止被污染,还需设置紫外线消毒器等多套二次供水消毒设备。而变频无塔供水设备可与自来水管网闭式联接,不需修建水池和水箱,可省去因二次污染而投入的消毒处置费用。
4. 节能、节水、节地
在节能方面,无负压供水设备直接联接于自来水供水管网上,可充分运用自来水管网原有压力,而传统的供水办法将自来水放入水池中,压力变为零,再由零初步从头加压,构成能量的浪费,用水量越大,浪费的动力就越多;在节水方面,由于无负压供水设备选用的是全封闭系统,彻底解决了有水池、水泵、水箱的跑、冒、漏、滴等浪费水源的表象,也节省了守时清洗水池、水箱而构成的水资源的浪费;在节地方面,传统的供水办法需在室外或室内地下室设置贮水池、水泵房,在屋顶设置高位水箱、消毒间(有时由于水箱设置高度太低而须加设管道泵等加压设备)。而无负压供水设备占地小,且可多栋楼房二次供水合用,节省了这部分面积作为他用。
5. 作业处理
传统的供水办法中所设的生计水池、水箱均需守时清洗和处置,作业还需人工监控。而无负压供水设备能在设备设定的供水压力下,全自动作业,还可进行远距离监控,运用、维护便当。
6. 描绘、设备
1) 无负压供水设备需要市政供水管管径较大。
2) 对供水、供电需要高。
3) 室外管线添加。
1、两种作业方法:
主动作业方法:主动方法是作为正常供水状态下的一种作业方法。通常来讲,当客户正常供水后即选定该种方法,在主动方法作业时,全部管网的不同供水需求,都将在无负压供水设备的操控之下进行多种功用的适应作业。
手动作业方法:该操作方法是当主动作业方法出现问题时,为用户应急设置的一种作业方法,该作业方法彻底选用最简略的发动方法,这种方法在操作面板上直接启停任何一台水泵电机,通常只有在主动失灵或调试的情况下才选用。
2、简单并入智能化办理体系:
首要部件选用优质元件,整套体系具有很高的可靠性和抗干扰性,其自带的规范串行通讯口(RS485),使得体系与计算机的通讯非常便利。
3、水位维护功用:
当水罐水位低于设定水位时,系统主动停机。
4、主动复位功用:
停电后再次来电时或水位回复时系统主动启动。
5、故障泵屏蔽功用:
当水泵出现故障时,自动屏蔽故障泵并令其直接退出运作系统,由备用泵顶替作业。
6、主动维护功用:
有过载、过流、短路、缺相、超压、欠压或缺水停机等主动维护功用。
参考资料:百度百科详情
相似回答
大家正在搜