高水位时电动机的停止供水过程图5-12和图5-13所示为高水位时电动机的停止供水过程。
当水位处于电极BL1以上时,由于水的导电性,各电极之间处于通路状态。
8V交流电压经桥式整流电路UR整流后,为液位继电器KA1线圈供电,其常开触点KA1-1闭合;常闭触点KA1-2断开,使辅助继电器KA2线圈失电。
辅助继电器KA2线圈失电,常开触点KA2-1复位断开。
交流接触器KM线圈失电,常开主触点KM-1复位断开。
电动机切断三相电源,停止运转,供水作业停止。
热继电器一种热保护元器件,通常用它来保护电动机回路的过电流。
它的原理是:主回路电流流经其内部双金属片,当电流超过其设定值时双金属片发热变形,变形的双金属片带动辅助触点机构动作,辅助触点闭点串入二次回路,二次回路断电,接触器线圈释放,切断故障电机电源。
很多新接触热继电器的技术人员经常会有一个误区,认为热继电器动作是其内部主回路切断了电流。实际上热继电器的主回路是不会断开的,它的保护功能全靠辅助触点输出的信号来供控制回路逻辑动作。
因热继电器结构简单耐用,价格低廉,调整便捷,至今在电动机回路中仍然是主流保护装置。
参考资料来源: