11问答网
所有问题
家里的漏电开关60A有没有过载保护,当电流超过60A会不会跳闸
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-07-27
如果你的开关没有问题的话,当电流超过开关的额定电流值,会自动跳闸!要是你的开关有问题那就不活说了!
第2个回答 2019-07-27
你需要先搞清楚跳闸的原因。如果是过电流跳闸当然可以通过换更大开关。但如果不是过电流,而是漏电,换开关是不起作用的。
本回答被网友采纳
相似回答
家里的漏电开关
是60A后面的断路开关是70A在
电流超过60A
时漏电开关
会不
...
答:
不会
,因为漏电保护开关既可以起漏电保护作用也可以在超负荷时跳开,切断电路。在同一回路中安装多个保护开关,其工作电流以最小的计算,所以到60A开关的动作值以后,60A开关会跳开,从而起到保护作用。