一级电箱下分多个分电箱,该怎么计算及判断接入多大的线呢?

比如分电箱接入4×50+1×25的线,那么这时一级电箱怎么计算及判断接多大的线呢?

第1个回答  2021-12-15
(1)总配电箱应设置在靠近电源。

(2)分配电箱应设置在用电设备戚负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距髙不得超过30m。

(3)开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(4)重点检查项目:电箱、开换箱“三级配电两级保护”要求”

开关箱(末级)应有漏电保护且保护器正常漏电保护装置参数应匹配电箱内应有隔离开关“一机、一闸、一漏、一箱”要求。

安装位置应恰当、周围无杂物以便操作闸具应完好、闸具应符合要求配电箱内多路配电应有标记电箱下引出线应整齐电箱应有门、锁和防雨措施。

施工现场供电系统采用三级配电时,开关箱执行“一机、一闸、一漏、一箱”制原则。
第2个回答  2021-12-15
一级配电箱下面可以接多少个二级配电箱,这个合理二级配电箱所带的回路有关系,以及负载,就和你的比如说4×二五+1乘一五的线呢,你为什么没有这么大的线呢?肯定也跟你这个配电箱所带的回路的复杂有直接关系。你可以这样去想,如果你只有一个亿配电箱,下面只带了这一个二级配电箱的话。那你这个一级配电箱也可以用4×二五+1×一五的线呢,也可以用了。追问

我想问的是分配电箱接这么大的线,那么它上面的总电箱应该接多大的线是怎么计算的?还有就是有没有参照表去合理判断呢?

第3个回答  2021-12-14
在接配电箱的时候,如何知道多大的电器接多大的电线(电缆)?写回答
1310电线按电流距离搜索远近选择配电箱按电流选择比功率160kw选择导线160KW额定电流 I=P/1.732UcosΦ=160/1.732/0.38/0.8=160/0.53=302A近距离(几十米内)铜电线70平毫米铝电线120平毫米远距离(百米)铜电线120平毫米铝电线180平毫米介于远距离与近距离间铜电线95平毫米铝电线150平毫米配电箱要等于或略于额定电流 300-400A都行
第4个回答  2021-12-14
从一级配电箱到二级配电箱可以:一级配电箱一主回路出来,这一回路上可以并联多个二级配电箱,二级到三级同上。各级漏电开关必须分开设置,照明和动力用电允许公用同一回路,但配电箱和开关必须分开设置。我现在的工地就是这样配置的。但应考虑安全。各漏电开关漏电动作必须灵敏。必要时要做重复接地。你可以查看工业与民用建筑施工用电安全技术规范中有具体解释。。开关箱(三级配电箱)中:各开关只能控制各设备。严禁同一个开关同时控制两台或两台以上的设备。就是“一机、一闸(漏电开关:DZ47、ABL、DZ15、DZ20等漏电开关。)”一箱、一漏、一锁。
第5个回答  2021-12-18