消防车取水口的做法

如题所述

第1个回答  2023-09-13

消防车取水口的做法是在建筑物或消防设施旁边,可以挖掘一个水井或水塘作为取水口。取水口需要具备足够的水量,并通过管道与消防车连接。

在某些区域,会建造专门的消防水池,用于提供消防用水。这些水池通常有较大的容量,可以提供消防车较长时间的供水。取水口是供消防车取水用的。消防单位都需要设置取水口。

供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m。与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。

当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。

补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;容量大于1000m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池。

供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。

注意事项:

高规新增条文。消防水池储水或供固定消防水泵或供消防车水泵取用。本条对供消防车取水的消防水池作了规定,说明如下:

为便于消防车取水灭火,消防水池应设取水口或取水井。取水口或取水井的尺寸应满足吸水管的布置、安装、检修和水泵正常工作的要求。为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。

为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。

当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按规范要求保证,而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台组水泵3min的出水量。

以上内容参考:百度百科-高层民用建筑设计防火规范进入词条全站搜索

以上内容参考:百度百科-消防水池