第1个回答 2017-04-01
MFT的意思是锅炉主燃料跳闸,即在保护信号动作时控制系统自动将锅炉燃料系统切断,并且联动相应的系统及设备,使整个热力系统安全的停运,以防止故障的进一步扩大。
以下任一信号动作,MFT保护动作:
(1)两台送风机全停。
(2)两台引风机全停。
(3)炉膛压力极高。
(4)炉膛压力极低。
(5)三台炉水泵全停。
(6)汽包水位极高。
(7)汽包水位极低。
(8)总风量小于规定值。
(9)燃料失去。
(10)全炉膛灭火。
(11)热工DC100V及AC220V电源失去。
(12)蒸汽故障。
(13)手按"MFT"按钮。本回答被网友采纳