漏电保护器安装固定有什么规范

比如:办公室接插座 插座上侧需安装漏电保护器。 这个漏电保护器如何固定? 没有专用配电箱的情况下。 准备回复安装在木板上的就别回复了。 另外需要附上国家规范 谢谢

第1个回答  2018-02-08
1.漏电保护器的选择
(1)必须选用符合国家标准的漏电保护器,产品应有生产许可证和产品的安全认证标志。我国电工产品的安全认证标志为长城标志。
(2)根据保护的对象和保护要求,正确选择漏电保护器的极数、额定电流、漏电动作电流、漏电动作时间等。
2.漏电保护器安装前的检查
(1)检查漏电保护器的生产厂家是否具有国家认证的资质。
(2)检查漏电保护器的外观是否良好无缺陷。
(3)接入额定电压的临时电源,在空载状态下按动试验按钮,逐台检查。该装置是否动作正常,或用漏电保护检测仪进行实地检测。
(4)核定漏电保护装置的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电动作电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。
(5)带短路保护的漏电保护装置,其短路接通分断能力,必须大于电路短路可能产生的最大短路电流,否则应当采用一个具有更大短路分断能力的短路保护装置作为后备保护(如增设熔断器或断路器)。不带短路保护的,电路中必须设置熔断器或空气开关作为短路保护,漏电保护器的额定限制短路电流必须大于息路的最大短路电流。
(6)对于不熟悉的漏电保护器必须按产品说明书确认识别主回路端予、辅助电源端子、辅助触头,手柄及试验按钮和操作位置。
3.漏电保护器的安装
(1)漏电保护器的安装要求如下:
1)保护器应安装在无腐蚀性气体、无爆炸性危险的场所,应注意防潮、防尘、防振动和防阳光直晒。
2)组合式保护器主回路控制开关宜带分励脱扣器的低压断路器,也可采用交流接触器。采用交流接触器时,100A以上的应采用直流或无压运行。
3)组合式保护器安装穿心式零序电流互感器时,其穿越的回路电线应并拢绞合后再行穿过,且在两端保持不小于100mm的长度后才能分开,防止在正常情况下磁通不平衡而引起误动作。
4)组合式保护器外部连接的控制回路,应采用同心绝缘电线,其截面积不应小于1. 5mm2;组合式保护器的漏电继电器,宜安装在配电盘正面,便于维护操作的位置,一般距地面为800~1500mm。
5)安装漏电保护器时,应按照厂家提供的说明书进行接线,避免因接线错误引起保护器的误动作或烧毁保护器。
(2)漏电保护器的接线示例:
1)单相漏电保护器的接线:单向漏电保护器,一般安装在电源末端,安装时可与单相电能表、熔断器固定在一块板上,追问

为什么不能将漏电保护器固定在可燃板上 哪条国标 或行标要求的?

本回答被网友采纳