11问答网
所有问题
空调水管道丝接,和焊接的相关要求
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-03-30
空调系统管材:DN≤50时采用镀锌钢管,丝接,DN>50时采用无缝钢管,焊接。也可采用焊接钢管DN≤32时,丝接。
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-03-30
一般工业空调水管2寸以下的可以丝接,以上的要焊接
相似回答
空调水
系统材料选用及连接流程
和要求
答:
(2)丝接或粘接管道的管材与管件应匹配,丝接管件无偏丝、断丝等缺陷
。 (3)设备安装所采用的减振器或减振垫的规格、材质和单位面积的承载率应符合设计和设备安装要求。 (4)支吊架固定采用的膨胀螺栓、射钉等,应选用符合国标的正规产品,其强度应能满足管道及设备的安装...
大家正在搜
空调水管道焊接要求
焊接空调管道别的管道喷火
空调管道焊接
空调管道焊接技术
空调管道焊接视频教程
空调焊接铜管最好用什么焊枪
空调水管焊接规范
中央空调管道焊接视频教程
空调焊接工艺要求
相关问题
空调冷热水管用镀锌钢管丝接接口能用活接头吗?
空调水系统用防冻液打压注意事项?丝接管道为什么总渗水?
Y型过滤器有丝接的吗?空调水路上用的,如果有的话一般都是多大...
空调水系统要求一次安装二次镀锌,镀锌过程中丝口怎么保护呢?主...
空调室外机接铜管螺丝处滴水怎么办?
空调外机排水管是40的丝口怎么接到50的pvc管子上
搭力立室空调底下进水有使用问题吗?