固定式可燃气报警器的安装位置怎么选择?

如题所述

第1个回答  2018-11-02
燃气报警器的安装位置、高度、方式
(1)燃气气体报警控制器的安装位置、安装高度、安装方式:
安装位置:非防爆场合,值班室或经常有人员出入的地方;
安装高度:方便操作即可,一般选为距离地面1.4m处
安装方式:
A、请在墙壁上打2个水平距离为180mm、直径为6mm的固定孔。
B、用Φ6塑料胀塞把安装板固定在墙壁上。
C、将控制器背面的安装挂钩悬挂在安装板上
(2)燃气报警探测器安装位置需要注意的问题:
1、燃气探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不影响其他设备操作。
2、气体探测器应安装在气体容易泄漏、易流经的场所,及容易滞留的场所,安装位置应根据被测气体的密度、安装现场气流方向、温度等各种条件来确定。
安装高度:
1、当检测甲烷、氢气等比空气轻的可燃气体时,其安装高度宜高出释放源0.5~2m,且释放源的水平距离宜小于5m。
2、当检测比空气重的可燃气体和气体时,推荐探测器安装高度应高出地坪(或楼板面)0.3~0.6m,且与释放源的水平距离宜小于5m。安装过低易造成探测器进水;过高则超出了气体易于积聚的高度。
3、检测与空气分子量接近且极易与空气混合的有毒气体(如一氧化碳)时,探测器应安装于距释放源上下1m的高度范围内;有毒气体比空气稍轻时,探测器安装于释放源上方,有毒气体比空气稍重时,探测器安装于释放源下方;探测器距释放源的水平距离不超过1m为宜
安装方式:
气体探测器安装方式可采用抱管装、支架安装或贴壁安装,应确保安装牢固可靠。探测器安装时应使传感器朝下固定。正确连线后,应固定好探测器外盖,以达到防爆要求。
第2个回答  2016-08-26
深圳市无眼界科技:
1.检测比空气重的可燃气体和/或有毒气体时.推荐的检测器安装高度应高出地坪(或楼板面)0.3~0.6m 。 过低易造成因雨水淋、溅对检测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。
2.检测比空气轻的可燃气体(如甲烷和城市煤气)时,检测器高出释放源所在高度0.5~ 2m,且与释放源的水平距离适当减小至 5m 以内,可以尽快地检测到可燃气体。当检测指定部位的氢气泄漏时,检测器宜安装于释放源周围及上方Im 的范围内,太远则由于氢气的迅速扩散上升,起不到检测效果。