关于用“天正给排水”做市政污水管道的步骤

前辈们,我的设计需要用“天正给排水”软件来完成
我理解的软件设计步骤如下:1.布置管道和污水井;2.通过“服务面积”逐个框选街坊得到各个分区的面积;3.知道面积和人口密度、污水量标准算出“污井流量”;4.将所算出的各个污井流量赋值通过“污井流量”输入赋值到所画污井中;5.通过“采集高程”得到污井的“设计井面标高”;6.点击“市政污水”再选取整个管段进行“市政污水水力计算”
所遇到问题如下:1.是不是需要对井赋值“自然地面标高”,如果需要的话,是否手动一个个输入?2.进行“市政污水水力计算”时,软件能自动识别我的管段哪些是支管哪些是副支管吗?3.“市政污水水力计算”时进行初算,软件自动计算出管道基本上坡度不是太小(小于3‰)就是太大(10‰以上),是不是我哪步步骤做错了?

第1个回答  2018-04-07
最小坡度、还有检查井的最大间距来定每个检查井的埋深按原则上来讲、消防、喷淋水泵的扬程与流量、雨水总图。
给水总图没什么标高可定,基本上是一个埋深,算多几次了也没什么必要去算。
排水管基本上没什么可算的,因为一接大便器就得上100的管径。
雨水除非是超大的屋面,否则一般也没什么可算的。
然后就是布置消防栓、根据需要是否布置喷淋等等。
然后再算算生活,一直排出市政道路就完了,先要进行初步的水力计算,就算几条重要一点的管就是了;污水、雨水一般先定个最高埋深的标高,满足埋深要求就可以了,然后根据管长;
然后再初定管径与系统,系统图也是自己画的,一般用原来工程的系统图改一下就行了。
也就是给水管大致进行水力计算,一般都是手动计算的。选几个泵型号。
基本上就是这样了,再画消防的系统图。
最后画给水总图、污水总图本回答被网友采纳
相似回答