等效均布活荷载估算 如图,框剪结构高层住宅,厨房和工作阳台之间做了一个90cm高,65cm长,2

等效均布活荷载估算

如图,框剪结构高层住宅,厨房和工作阳台之间做了一个90cm高,65cm长,24cm宽实心砖墙隔断,大约300公斤重,请高手帮忙估算下这个砖垛的“等效均布活荷载”大概是多少?
正在装修,户型图上此处是门连窗,但开发商只留了个门洞,想隔开一半,所以起了个垛子,不知道是否超重了?

第1个回答  2015-01-08
等效活荷载???这个砖剁是一直存在的,怎么成活荷载了?你是要折算成楼板恒载吧?如果是的,请参考荷载规范!追问

不懂建筑,不知道该怎么算,房屋使用说明说允许等效活荷载2KN/m2,所以就想了解下这个垛子是否超重了

追答

都说了啊,这个只算恒荷载,活荷载还是那样多,没有影响!

追问

那我增加这个恒荷载对安全有没有影响啊?会不会超过楼板负荷?

追答

恒载增加不了多少,

追问

就是没问题了?

追答

嗯嗯,可以到时候在墙所在的位置下面多加点钢筋就行

追问

砌墙的时候在楼板上加吗?问题是墙已经砌好了,要不要拆了

追答

对啊,楼板都已经做好了,那就算了,你用的是实心砖?楼板做的多厚?

追问

楼板厚不了解,应该10公分以上吧。实心砖,估计重量300公斤左右吧

追答

能用空心砖的话就换了吧!减轻重量!

能给看看板的配筋么?

追问

得看竣工图,搞不到~~~物业只有户型图。还有楼下同样位置是门洞过梁,与楼板间有40公分砌块墙,我这个砖垛的重量会不会传递到楼下过梁上?

追答

嗯嗯,会的,那就没什么事呢

本回答被提问者和网友采纳