11问答网
所有问题
abb变频器acs550显示代码f0024
abb变频器acs550显示代码f0024,是什么原因,请高手赐教
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-02
ACS550变频器中,F0024为超速故障。
按照手册说明:电机转速超过 2001 MINIMUM SPEED (最小转速)或 2002 MAXIMUM SPEED
(最大转速)中
绝对值
最大者的 120%。
请具体检查:
参数 2001 和 2002 的设置。
电机是否有足够的制动转矩。
转矩控制是否适用。
制动斩波器和电阻。本回答被提问者采纳
相似回答
abb变频器
故障
代码
(全)
答:
原因:电机过温
,原因可能是过载、电机功率太小、冷却不足或者起动数据错误,电机温度测量值已经超过了由参数3504 FAULT LIMIT 定义的故障限值。措施:检查电机额定参数、负载和冷却,检查起动数据,检查故障功能参数设置。9、ABB变频器故障代码:0010 原因:被选为有效控制地的控制盘中止通讯。措施:检查控...