家里配电箱中,有两个漏保开关,只能一个合上其中一个,如果把另一个强合上,先前一个马上跳闸。线路有什

家里配电箱中,有两个漏保开关,只能一个合上其中一个,如果把另一个强合上,先前一个马上跳闸。线路有什么问题?
是并联两路。会不会是两路回路有交叉可能?

第1个回答  2010-12-23
首先你两个开关是并联用的还是串联用的,如果是串联用的,那说明你有的用电器已经接地、断路或者碰壳了,你得检查你的用电器、照明灯、插座和电线接头、转弯等。
第2个回答  2010-12-23
恩,这种情况唯一的可能就是两个漏保下线有交叉,当你合上漏保接通第二个回路时第一个回路中的电流会流入第二个回路造成漏电保护器动作。检查一下线路吧,估计是有电器跨接在两个漏保下线上本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-12-23
说明线路有漏电情况,应检查排除漏电。极个别情况是保护器本身有问题(我在实践中碰到过这种情况,那就换设备,但首先要排查漏电)。