开利30HK065冷水机低压报警是啥故障

如题所述

第1个回答  2022-10-29

开利30HK065冷水机低压报警是啥故障

有几种原因

    制冷剂不足

    干燥过滤器堵塞/电磁阀卡住

    蒸发器结冰,换热效果降低

放电机的冷水机老是高低压故障报警是怎么回事

上海田枫冷水机厂家为你回答:
1、看看冷媒压力表,如果冷媒不足也会出现这个问题,压缩机长时间工作而不能制冷,适当把设定温度调高点,然后慢慢调低看看;
2、冷水机进水管水压过低,水流量过小,造成压缩机温度上升过快也会造成这个问题;
3、冷水机进水口管道有没有被异物堵塞;
4、把冷水机里面的温度计拿出来看看有没有被损坏,
5、如果上述几种情况排除后还是这样,要求厂家把温度计换掉,并检查里面的电路板是否有接触不良现象。
希望可以可以帮到你!

开利30xw2050冷水机压力开关报警为什么消除不了

有的报警后有的需要手动复位的,是压缩机高压报警还是水压开关报警?把压力开关上的红色小按钮按一下即可………

冷水机不制冷显示高低压故障是怎么回事?

是低压报警还是高压报警?低压的话就是冷媒有泄漏,系统压力过低,找出泄漏地方,补焊!高压报警最常见的就是过滤器堵塞!

问题描述不清晰,是高压还是低压?是风冷冷水机还是水冷冷水机?
高压故障——水冷(流量过小,检查有无脏堵),风冷(散热量不足,表冷器有无异物遮挡散热片),制冷剂是否过多。
低压故障——水流量是否满足机组要求?制冷剂是否泄漏?水温是否过低?
另检查毛细管(或膨胀阀)是否损坏。
维修要逐步检查,不是一句话就能说清的,最好用排除法。

冰水机一通电就报警高低压故障

上海田枫冰水机厂家为你回答:
高压报警原因分析
1.冷却水未开,这个问题非常容易解决,但却是经常犯的错误。解决方法:请打开水阀。
2.冷却水流量过小或温度过高。解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。
3.冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。解决方法:清洗冷凝器铜管。
4.冷媒太多。解决方法:排放多余冷媒(R22)。
5.膨胀阀开启度过大。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因
低压报警原因分析
1.冷媒不足。 解决办法:检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。
2.过滤器堵塞。解决方法:拆洗或更换过滤器。
3.冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。 解决方法:清洗冷凝器铜管。
4.膨胀阀开启度过小。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。

排气高压开利活塞式冷水机组30hk115怎么处理

在制冷行业中分为风冷式冷水机组和水冷式冷水机组两种,根据压缩机又分为螺杆式冷水机组和涡旋式冷水机组,在温度控制上分为低温工业冷水机和常温冷水机,常温机组温度一般控制在0度-35度范围内。低温机组温度控制一般在0度至-100度左右。

水冷冷水机压缩机一工作低压表压力就会降到0报警

检查蒸发器水温度和流量。
检查冷凝器进水温度出水温度,调节进水阀门。
观察油镜的冷冻油颜色是否清亮,如有杂质或浑浊建议放出一点到杯子中观察是否有水。
观察机器工作高低压力及电流变化。

冷水机的高压和低压是什么,压缩机还分高低吗?高压老是报警怎么回事

冷水机一般依靠的是压缩机来进行低温控制,压缩机在工作时,媒介(一般指冷媒)通过汽液转换来实现制冷,在压缩机的入口会形成低压,出口形成高压,这样就是压缩机的高低压口,也就是进出口。高压报警问题可能是环境温度太高,或第一次充的冷媒过多等原因。

冷水机低压保护怎么解决

冷水机低压保护解决方法:
首先检查机组制冷系统管路是否存在冰堵或者脏堵;排除管路堵之后,可以往系统内追加一定量的制冷剂。如此可以消除低压保护。

系统内部原因主要是氟利昂泄露,干燥过滤器堵塞,膨胀阀感温包泄漏膨胀阀开启度不足。外部原因是蒸发器过脏热负荷不足。冷风型机组还有可能是过滤网堵塞风量不足,冷水机水流量不足都有可能产生低压保护。