保护零线是什么?

如题所述

第1个回答  2022-09-24
问题一:对保护零线的要求是什么 1)保护零线应单独敷设,并在首、末端和中间处作不少于三处的重复接地,每处重复接地电阻值不大于10Ω;2)保护零线仅作保护接零之用,不得与工作零线混用;3)保护零线上不得装设控制开关和熔断器;4)保护零线应为具有绿/黄双色标志的绝缘线;5)保护零线截面应不小于工作零线截面。架空敷设时,采用绝缘铜线,截面积应不小于10平方毫米,采用绝缘铝线时,截面积应不小于16平方毫米;电气设备的保护接零线应为截面积不小于2.5平方毫米的多股绝缘铜线。

问题二:保护地线与保护零线的区别 保护接地:所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。如果家用电器未采用接地保护,当某一部分的绝缘损坏或某一相线碰及外壳时,家用电器的外壳将带电,人体万一触及到该绝缘损坏的电器设备外壳(构架)时,就会有触电的危险。相反,若将电器设备做了接地保护,单相接地短路电流就会沿接地装置和人体这两条并联支路分别流过。一般地说,人体的电阻大于1000欧,接地体的电阻按规定不能大于4欧,所以流经人体的电流就很小,而流经接地装置的电流很大。这样就减小了电器设备漏电后人体触电的危险。

保护接零:保护接零(protective connect toneutral) 把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。
(1)保护原理不同 保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
(2)适用范围不同 保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
(3)线路结构不同 如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。
保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统零线进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。

问题三:保护零线和工作零线 工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地,高低压短接等原因所产生过电压的危险性,并能防止绝缘击穿。
保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。
保护接零是指电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性短路,短路电流流经相线――零线回路,而不经过电源中性点接地装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身安全。
第一个问题:电路中必须形成回路才能给负荷供电。火线和零线都是电路的一部分,当然都带电。
第二个问题:关于TNS和TNC系统:(以下内容为转帖)
保护接地系统的五种类型:TT、IT、TN-C、TN-S、TN-C-S,地区不同,供电系统存在差异,机房保护接地也将发生相应定变化。比较常用的保护接地为后三种,机房应采用TN-S系统。
字母含义:第一位字母表示低压系统的对地关系:“T”表示一点直接接地,“I” 表示所有带电部分与地绝缘或一点经阻抗接地。第二位字母表示电气装置的外露导电部分的对地关系:“T”表示外露导电部分对地直接电气连接,与低压系统的任何接地点无关;“N”表示外露导电部分与低压系统的接地点(中性点)直接电气连接。其他位字母“C”表示中性线和保护线是合一的;“S”表示中性线和保护线是分开的。
TT系统从电源中性点直接引出N线,但设备的PE线是各自独立接地的,例如,楼房有单独的接地系统。
IT系统的带电部分与大地间不直接连接(经阻抗接地或不接地),而电气装置的外露导电部分则是接地的。IT系统居民楼不用。
TN-S系统的零线(N)与保护接地(PE)在变电所为一点接地,电源返出后,PE和N是分开的,不再有任何电气连接。PE连接设备金属外壳,正常状态无电流,安全可靠,抗干扰性强。这种保护接地系统在新建筑中应用很普遍。
如果是TN-C系统,零线N与保护接地PE是合一的,即PEN一条线保护,且有电流通过,抗干扰性能较差,因此,可以将TN-C进户端PEN线重复接地后,再把PE和N分开,这样可改变为TN-C-S系统。TN-C-S系统不仅在正常情况下PE无电流,又解决了PEN的弊端。这种保护接地系统在旧建筑中很实用。由于电源引入前一段PEN线路有电流通过,因此,一些电源干扰问题是存在的。
所以,答案应该是TNS系统。如果设计不是这种系统就有问题了。
第三个问题:插座保护的概念。
插座本身不带保护。一般来讲家庭使用的保护插座,都是指对儿童的防护。防止插座孔插入异物。至于便携式的插座,带指示和保护功能的,应该不会与接地体连接,只不过是防止短路的一种措施。另外,新型的防雷插座,也会受到现场墙插的限制。关于防雷插座:baike.baidu/view/2271576?wtp=tt
以下为转帖:
1、电源插座本身并没有过载保护功能,起保护作用的是为插座供电的漏电断路器(安装在用户配电箱里)。
2、发生漏电、过载、短路时,漏电断路器都会动作。
3、单个插座一般为10A或16A(上面写着),换算成功率大约为2200W或3500W。但房间内大部分......>>

问题四:接零保护和保护零线是一回事吗? 接零保护是将用电器的外壳工在零线上,利用熔断器起到保护作用的保护方法。
保护零线是采用上述方法时,所必需的一条线。

问题五:工作零线、保护零线和地线的区别 工零线又称为中性线,代号为“N”;保护零线又称为地线,代号为“PE”;
保护零线:直接接地,一端接用电设备外壳,作用是一旦设备外壳带电,可以通过保护零线放电到大地,起到保护的作用。区分很简单,保护零线不带电。
工作零线:电表出线到家里,通常一根火线,一根零线,这根零线就是工作零线,火线、用电设备、工作零线形成回路,用电设备才能用电工作,所以叫工作零线。用电设备工作时候,工作零线带电的。
举个例子:家里的常用的电饭锅等的3眼插座,左边接工作零线,右边接火线,上面接保护零线,工作零线和火线及电饭锅形成回路,电饭锅就能煮饭了,保护零线接电饭锅外壳,防止电饭锅外壳带电

问题六:箱体未做保护零线是什么意思 因为一般的电柜都是由火线,零线,地线组成。箱体零线的目的就是在于漏电保护,一旦箱体产生漏电或静电,通过零线就可以导出。
一、接零保护的定义
所谓接零保护是指施工现场电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构架与保护零线连接;这句话同时也言简意赅地阐明了接零保护的实施方法。
二、接零保护的优点
众所周知,中性点直接接地的低压电力系统按其电气设备的保护方式可分为两种保护系统:一是将电气设备正常情况下不带电的金属外壳直接接地的TT系统,俗称三相四线制接地保护系统;二是将电气设备正常情况下不带电的金属外壳作接零保护的TN系统,其又分为两种形式:工作零线(N线)与保护零线(PE线)合一设置的TN-C系统,工作零线与保护零线独立分开设置的TN-S系统,俗称三相五线制接零保护系统。
TT系统、TN-C系统、TN-S系统这三种电力系统相比较,TN-S系统具有最高的安全性和可靠性。这是因为,该系统工作零线与保护零线分开设置,完全独立,当设备正常运行或出现三相负荷不平衡时,工作零线中有电流经过,保护零线中无电流经过,从而保证电气设备的金属外壳不会出现电压,与电力系统的工作接地点等电位;当电气设备发生对地短路或漏电故障时,设备外壳带电,保护零线中有故障电流经过,形成回路,由于该回路阻抗小,短路电流大,促使漏电保护和短路保护装置迅速反应切断电源,起到保护作用。
三、接零保护的实施
1、三相五线制的形成
供电部门一般情况下已能直接提供三相五线制的电力系统给施工现场使用。如若提供的是三相四线制电力系统,则施工单位可通过如下方法将其转换成三相五线制:将三相四制电源引入配电房(总配电箱),在第一级漏电保护器的电源侧,用一条黄绿双色线与工作零线并联,并在此处作重复接地,这条黄绿双色线就称为保护零线;从此,保护零线与工作零线严格分开,不得互接,各司其职,保护零线与总配电箱(屏)的金属箱体作电气连接后,随原有的三相四线电源一同引出至各分配电箱、开关箱和用电设备,从而形成三相五线制的供配电系统。
2、保护零线的要求和设置
(1) 保护零线必须采用黄绿双色绝缘电线,在任何情况下不准使用黄绿双色线作负荷线。
(2) 保护零线的截面积不得小于相线的一半,应与工作零线的截面积相同。当其架空敷设间距大于12m时,保护零线必须选择不小于10mm2的绝缘铜线或不小于16mm2的绝缘铝线;当其与电气设备连接时,保护零线应为不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。
(3) 保护零线应随线路单独敷设,与工作零线严格区分,与重复接地线作电气连接。
(4) 保护零线不得装设开关、熔断器、漏电保护器等隔离装置或保护装置。
(5) 正常情况下,保护零线应连接到下列电气设备不带电的外露导电部分:
①电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;
②电气设备传动装置的金属部件;
③配电屏与控制屏的金属框架;
④室内、外配电装置的金属构架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;
⑤电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道、滑升模板金属操作平台等;
⑥安装在电力线路杆(塔)上的开关、电容器等电器装置的金属外壳及支架;
(6)对产生振动的设备,其保护零线的连接点应不少于两处。
3、关于重复接地的合理设置
由于重复接地能有效降低故障点的对地电压,缩短故障的持续时间,减轻了保护零线断线后的危险,因此《规范》要求施工现场保护零线的重复接地不得少于三处,即配电线路的首端、中间和末端。但笔者在检查中经常发现,......>>

问题七:工作零线和保护零线的区别? 工作零线流过的是工作电流,叫N线。
保护接零一般指系统采用的是接零保护系统,称为PEN线,PEN线平时流过工作电流,当系统出现对设备外壳短路时流过保护电流,使开关跳闸。

问题八:保护零线的作用 零线又称为中性线,代号为“N”;保护线又称为地线,代号为“PE”;
当系统被设计接成“TN-S”系统时,整个系统的中性线N与保护线PE是分开的,在这个系统中,中性线N是一直接地的;N与PE分开可避免由于中性线断开而造成的危害,因为此时设备外壳还通过PE线接着地;(只有保护线PE断开且有一台设备相线碰壳时才有危险);此系统增加了一根导线,使工程费用增大,大多用在厂矿企业和城市中,随着经济的发展和人民对安全要求的提高,该系统有推广使用的迹象;
当系统被设计成“TN-C”系统时,整个系统的中性线N与保护线PE是合一的;虽然中性线N是一直接地的,PE线也是通过中性点接地的,但当中性线断开时,这种情况发生几率比较高,可能在用电设备运行出现问题时,如“当相线碰壳时”,“会通过机壳和作为保护线的零线形成回路!带220V电压!”人碰到是会有危险的,这时我们会作一些“重复接地”,也就是根据具体用电情况,在隔一段距离后,再“作”一个接地体,使“PEN”隔一段进行一次接地,这样就避免了因零线断线产生的危险。

问题九:PE线代表保护零线还是地线? 你好:
――1、三相五线供电系统中,PE 线就是专用的保护零线:PE 保护零线与工作零线 N ,都是从变压器中性点引出的,单身,两者不可以混用。
――2、很多朋友把保护零线说成是 “地线” ,这是不正确的,保护地线是早期所采用的:使用角铁、垂直打入地下 2.5 米的保护线。由于地线存在隐患(接地短路电流大于 27.5 A ,27.5 A 以上的空气开关不会跳闸),因此现在已经被淘汰,以专用的保护零线 PE 线所取代。
【接地保护的不足之处】:当电器的金属外壳与火线相碰(对地短路),根据欧姆定律计算,火线电压 220 V ÷(用户端接地电阻 4 Ω + 变压器中性点 4 Ω)= 27.5 A ...... 大于 27.5 A 的空气开关,就不会跳闸保护的,电器金属外壳就带有危险的高电压 ......

问题十:接零保护用工作零线还是保护零线 10分 现在国际标俯以及新的国内标准不提及保护零线了。低压系统有三种主要方式TN系统又分为TN-S,TN-C 或TN-C-S,IT,TT ,一般采用TN系统,工作零与保护地在变压器出线处是相连并入地的,之后工作零与保护地大部分是分开的,整个系统要做等电位连接,等电位概念及做法是不可忽视的。具体做法参看国标图示,针对你的系统情况去接。