宿舍照明40W50间房。空调1P800w30间到40间。冷库6千瓦。从配电室引到宿舍一根主线需要多少平方的?然后...

宿舍照明40W50间房。空调1P800w30间到40间。冷库6千瓦。从配电室引到宿舍一根主线需要多少平方的?然后从宿舍引过一根线到办公室主线需要多少平方线?里面有照明、插座、空调。冷库主线需要多少平方的线。都是用几安培闸呢?

第1个回答  2010-12-02
三线四线进总线可以用铜10平方三相50A总闸 单相电可要铜25平方单相100A总闸
到办公室可用6平方线 冷库可用4平方线
第2个回答  2010-12-02
40×50=2000W 800×40=32000W 1×6000=6000 宿舍用总电量是40瓩、考虑到另加办公室用电、建议你主线使用4根25平方铜线到宿舍用100安塑壳断路器做总闸、40A3极空开到宿舍 16A3极冷库、25A3极办公室本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-12-02
算了下40千W不到 按两千W1个平方啊 你需要20个平方 不过你要考虑生活其他用电 例如烧饭用电磁炉,洗衣机 ,电冰箱等等 建议加到25个平方吧
第4个回答  2010-12-02
大工程,必须找供电部门申请容量(否则会烧坏校外的变压器或电路),再由专业的施工队干。 一楼的计算方法基本正确,但是留的余量不够,没考虑学生用电脑等电器用电。另外要有配电柜等设施,办公室要计算用电量。