第1个回答 2010-12-09
这是质量事故,确定地梁少放钢筋的范围,找设计进行验算,确定是否需要加固,查找钢筋少放的原因,处理相关人员,不知道你是哪一方的,最好确定这件事中各方的责任,上面还没建就出这样的质量问题,混凝土配合比还不良,你难道不应该警惕这样建成的房屋质量吗??还有记住事出了就不要捂,该谁的责任谁负,大家都担的担子轻。
第2个回答 2010-12-09
如果只是简单的基础地圈梁DQL就无所谓,如果是结构基础梁,比如JL、CTL、KL、LL等就要全部重做!本回答被网友采纳
第3个回答 2010-12-09
破除了多少?
是不是就一段,两端都嵌固着混凝土呢
不影响的话,在梁面放几根,然后加大截面做反梁,混凝土比原标号大一号。
梁截面如果不大于柱,在两侧插筋加大梁宽也行
不能,就只能重新做了。
你要是施工,如果梁底梁面钢筋数量大于4,大胆一点,不给设计说,混过去就行了,甲方监理要搞定。
第4个回答 2010-12-09
一般是不可以的,因为此时基础梁起拉梁或连梁作用,承受部分拉力。钢筋不可少。混凝土标号不可降低。