美的空调1.5p制冷好,但制热时外风机不转,压机工作1分钟停机,粗管烫,细管不热是不是堵了,还是其它原因

美的空调1.5p制冷好,但制热时外风机不转,压机工作1分钟停机,粗管烫,细管不热,检查室外机供电电源,220无,但四通阀220v有,害怕压机有问题,开到制冷上又一切都好,再开到制热上,压机运转1分钟左右停,室外风机还是不转,打压检查,压力又不高,还是不放心,放掉了部分制冷剂,继续开机制热,结果还和以前一样的毛病,最后把供压机的电源线去掉,开制热检查室外供电220v有,开机50分钟还是有,但室外风机还是没有供电,不转,四通阀220v有电。如果压机有问题肯定不会制冷,如果四通阀有问题肯定也不会粗管热,是不是堵了

你好!
这种情况不会是压缩机的故障、可能出现的原因有2个:
1、系统脏堵
2、四通阀卡死
首先放掉制冷剂,用15公斤的氮气吹一下系统,看看外机的系统是否正常?如果系统正常的话,那么就是四通阀的故障,如果系统堵了,就把毛细管和过渡管断开清理干净或者直接更换。
如果是四通阀卡死的话,制冷是没有问题的,但是不能制热,一般这样的故障不是系统堵就是四通阀卡死,建议分段检查,有问题一同探讨。
码字不容易啊,如果满意多给点分!希望我的回答能帮到你!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-08
找到一篇类似问题的检查方式,可以参考解决一下。

空调制热不良(压缩机电流过大)
71/nyf压缩机漏电服务商更换压缩机后电流过大。

检查如下:

1、在未更换压缩机时制冷、制热正常;

2、更换压缩机后制热5分钟电流由14a逐渐增大到30a过载保护,压缩机温升加大无法正常工作;

3、出风量基本正常;

4、室内机蒸发器温度较高;

5、试制冷时工作正常;

6、电压220v、室外环境温度4℃、室内温度6℃、低压压力0.3 mpa、高压压力1.75 mpa

空调维修人员已无法判断故障,中心到现场检查未发现其它情况。只是在连接管路低压(粗管)中有凹陷的部分,凹陷部分已达到管路直径的2/3,长度100mm。将凹陷部分去掉重新连接,试机故障依然存在,工作5分钟后电流增大。

再次检查,又有新的发现室内机蒸发器制热量分布不均匀,蒸发器顶部温度较高,中间以下部分温度较低。证明制热系统有堵的部分。将其强行开到制冷,停止室内机风机工作,使制冷剂在蒸发器上结霜,观察结霜速度是否均匀。结果正常。无法理解。只有询问维修人员用户使用情况,具维修人员讲该空调使用在美发厅里。到最终只有蒸发器拆下检查,蒸发器是否有异物。将制冷剂回收到室外机,拆下蒸发器发现蒸发器背部有异物,将蒸发器2/3处盖住无法产生热交换导致压缩机回气过热。使压缩机电流过大。

清理蒸发器异物后,连接管路再次试机制热正常。
第2个回答  2010-12-18
我家09年装修房子听(美的)牌子还可以,所以用的电器(空调KFR-32GW/DY-X(E2)工作人员介绍的型号、浴霸、油烟机、消毒柜、热水器)都是(美的)的,09年10月份买的空调1.5匹,到冬天使用制热效果不好,温度30度,风速高速。房间13-15平方不敢脱衣服。找(美的)工作人员来检查,说好的。在(美的)网站留言,打电话厂家,厂家还是把事情推到这里的服务站,无奈,好在南方冬天不是很冷,所以也不怎么用,还是指望夏天用吧。10年今年夏天上夜班,空调一直没有用,现在冬天来了,把空调打开,制热效果还是不好,打电话(美的),工作人员说滤网脏了,洗洗就好,可是我的滤网已经洗干净的,她们就是不给你解决问题。为什么别人的空调开21度,把外套脱了都热的受不了,我家的空调开30度脱了外套还会干净冷? T M D,我这辈子再也不用美的的产品了,也要告诉所有我认识的人,不要用(美的)产品。服务也差。我也是学过电器和机械的懂些知识,我这辈子再也不用美的的产品了。也要告诉所有我认识的人,不要用(美的)产品。服务也差。
第3个回答  2010-12-08
四通阀应该没问题,1 确定风机是否有电,没有的话,查室内管温,有的话,查风机和风机电容。美的空调内板带电流检测,过电流时,自动断开压机继电器,你用电流表测一下,过电流的话,应该是堵,一般是单向阀两端并联的毛细管
第4个回答  2010-12-09
系统应该没问题的。应该是蒸发器过热保护,查一下室内管温传感器阻值是否漂移,如果低于5k那是传感器故障
第5个回答  2010-12-08
电容坏了