11问答网
所有问题
对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度若设计无具体要求时,对一、二级抗震等级、检验的强度
对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度若设计无具体要求时,对一、二级抗震等级、检验的强度实
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2017-12-15
为加强工程质量管理,根据国家标准GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.2.2条规定:
“对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级
抗震等级
,检验所得的强度实测值应符合下列规定: 1、钢筋的
抗拉强度
实测值与
屈服强度
实测值的比值不应小于1.25;2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。”
本回答被网友采纳
相似回答
钢筋
验收时需要注意什么?
答:
(1)钢筋进场时,应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈;钢筋进场时,应按现行国家标准的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。(2)
对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度
应满足
设计要求
;当
设计无具体要求时,对一
、
二级抗震
等级,检验所得的...
大家正在搜
已知某框架抗震设防等级为一级
按抗震设防要求现浇框架节点内
抗震设防地区无地下室的框架柱
某一级抗震结构框架梁
进行抗震设防的高层框架角柱
横向框架和纵向框架
框架结构纵向和横向
纵向框架承重体系由于横向跨度
抗震设防框架梁核心区加密
相关问题
5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度...
抗震设防对钢筋的要求
钢筋原材料检测合格标准值
钢筋工程质量检查的重点是什么
请问抗震设防烈度为6度,抗震设防类别为丙类,抗震等级为四级,...
建筑钢筋强文规定
钢筋验收执行什么规范
钢筋检测项目有哪些。伸试验怎么做和弯曲试验怎么做?