施工方案

如题所述

第1个回答  2022-09-07

施工方案

一、工程概况

xx三期A标工程位于上海市宝山区境逸镇内。工程位于江杨南路东、高跃路西、殷高西路以南。建筑面积13000m2,由5#、10#楼2栋单体及商业一、商业二组成。其中5#、10#楼建筑层高首层为3米,其它层为2.8米。建筑物檐口高度为53.3米。5#、10#楼先搭设15米扣件式双排落地脚手架至五层,即搭即拆,待主体结构完成至五层拆除,到装饰阶段重新搭设。悬挑脚手架分二次搭设,第一次搭设悬挑脚手架搭设高度为20米,即从(五层)11.4米标高处至(十二层)31米处,第二次搭设悬挑脚手架高度为20米,即从(十二层)31米标高处至(十八层)50.6米处。

商业一、商业二层高为4.2米,建筑物檐口高度为9.8米。采用扣件式双排落地脚手架。

二、编制依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

三、施工方案

本工程搭设落地脚手架为双排脚手架,搭设高度为15米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.5米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.8米。采用的钢管类型为Φ48×3.0,连墙件2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距4.5米。施工均布荷载为2KNm2,同时施工两层,脚手板共铺设8层。整个高度长度连续设置剪刀撑。

本工程搭设悬挑脚手架为双排脚手架,搭设高度为20米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.5米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.8米。采用的钢管类型为Φ48×3.0,连墙件2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距3.9米。施工均布荷载为3KNm2,同时施工两层,脚手板共铺设11层。悬挑水平钢梁采用16#工字钢,整个高度长度连续设置剪刀撑。

1)构造要求

A、支架梁:

悬挑脚手架分两次搭设,第一次搭设悬挑脚手架高度为20米,即从11.4米标高处至31米处。第二次搭设悬挑脚手架高度为20米,即从31米标高处至50.6处。在11.4米、31米处楼面每根16#工字钢预埋两只Φ14圆钢吊环,离剪力墙300mm处预埋第一只,距16#槽钢末端20cm处预埋第二只吊环,吊环底部勾入楼板下皮钢筋中,并与下皮钢筋焊接,并且在吊环底部增加4根Φ16螺纹钢,长度为700mm。

1、支架梁挑出外墙面1.5米,阳台部位从门过梁处外挑3米,工字钢不允许压到悬挑阳台板或梁上。大阳角部位悬挑2.5米,上部联梁用16号槽钢。所有悬挑脚手架全部用4.5米的工字钢。工字钢位置及外挑长度见平面布置图及计算书。外挑1.5米的16#工字钢末端离钢吊环距离为200mm。支架梁的两只预埋钢吊环应处于同一向线,并垂直于墙面、楼板。

2、支架梁端部焊接Φ65×50钢管脚头,焊缝厚度不小于4mm,以便立柱直接插在钢管脚头内,起稳定作用。

3、支承悬挑脚手架的砼强度必须到达5.0Nmm2以上(即C10砼28天强度标准值),悬挑吊环的砼强度值应到达10Nmm2。

B、立杆要求:

1、立杆搭接扣件必须采用对接扣件对接。

2、立杆的接头位置,相邻杆要错开,并布置在不一样步距内,错开距离大于等于500mm,其接头距纵向水平杆的距离小于等于1/3步距,采用对接,不得搭接。开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情景拆除。

3、搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

4、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。顶层立杆搭接长度不应少于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

5、立杆顶端高出施工层或女儿墙上皮1.2m。

6、立杆下部应使用红色油漆标出沉降观测点,应在每周及大风大雨后进行一次观测,观察沉降量,及时掌握架体整体沉降情景,做好记录。

7、第一次搭设的立杆长度应相互错开,第一次立杆可采用4m和6m杆,然后用6m钢管搭设。到顶部时再用3m和6m杆。

C、纵向水平杆构造要求:

1、在封闭脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。[由Www.QunZou.Com整理]  2、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜少于3跨,采用直角扣件固定在立杆上。

3、纵向水平杆用直角扣件扣紧在立杆内侧,长度4.5米。

4、纵向水平杆采用对接扣件连接交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步同跨内,相邻接头水平方向错开的距离不小于50CM,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的.13。

5、搁楞搁在横向水平杆上,间距300mM,用十字扣件扣牢。

6、防护栏杆采用上下二道,上道高度1.2m,下道高度0.6m,可用对接也可用搭接,搭接长度在1m以上等距离设置3个旋转扣件,端部扣件离钢管边缘距离不少于100mm。

7、纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。

D、横向水平杆构造要求:

1、横向水平杆置于纵向水平杆下,主节点处必须设置一根横向水平杆,底排主节点处必须设置二根并排横向水平杆,用直角扣件扣接在纵向水平杆,应采用直角扣件固定在立杆上。外伸长度不大于400mm,且距墙面的距离不大于100mm。

2、主节点处两个直角扣件的中心距不大于150mm,外伸长度里端离墙100mm,外墙离外侧的纵向水平杆100mm,并在同一连续面上坚持外端出头在一条线上。

E、竹笆构造要求:

1、竹笆尺寸:1000×1800mm,700×1800mm。

2、铺设时主筋应垂直于纵向水平杆,铺设采用对接平铺,并用16#铅丝双股四角扎在纵杆上。

F、挡脚板构造要求:

1、操作层,外立杆内设置,高度180mm以上用木板或夹板标色好,铺设应紧贴竹笆设置,底部与竹笆缝隙不大于10mm。

G、安全网构造要求:

1、脚手架外侧用密目式安全网全封闭张挂,环扣逐个用16#铁丝扎牢,拼缝严密,底部不准留有缝隙,并张挂在挡脚板里侧。

2、脚手架首排处四周设置平网,伸出长度3000mm斜撑与墙面成角60度,外沿高于内沿。

H、剪刀撑构造要求:

1、剪刀撑设置宽度为4跨,9000mm内且不小于6000mm,与地面倾角控制在45度~60度之间。

2、剪刀撑的搭设长度不小于1000mm,采用2个旋转扣件固定端部扣件,钢管端部至扣件距离不小于100mm。

3、剪刀撑的接长采用搭接,每道剪刀撑跨越立杆的根数为5根,搭接要求与顶层立杆搭接要求相同。

4、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,搭接长度不应少于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

5、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向水平杆、横向水平杆等同步搭设。

6、架手架断开处(如人货梯),脚手架的横向必须打剪刀撑。

I、隔离构造要求:

1、底排隔离采用木夹板封闭,底部再用密目网包住贴墙。

2、脚手架采用三步一隔离,用木夹板或安全网操作层必须隔离,隔离排与墙面距离不大于2cm。

J、连墙拉结构造要求:

1、2步3跨预埋钢管作拉接管,预埋在梁内。选用钢管长度不小于50cm,埋入混凝土中至少30cm。

2、拉接管材料采用Φ48×3.0钢管,用短钢管与预埋钢管用直角扣件固定,一头搭接在立杆上用直角扣件固定。

3、脚手架施工操作层高出连墙件二步时,应采取临时稳定措施,直至上一层连墙件搭设完后方可根据情景拆除。

4、连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,采用矩形布置。

5、按间距及数量要求,布设加长双横向水平杆连墙,在伸人墙体、窗口处加短钢管,采用井字架与结构柱扣接。连墙件不得采用软连接。

6、连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应上斜连接。

7、当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45°60°间,连接点中心至主节点的距离不应大于300mm,抛撑拆除应在连墙件搭设后进行。

8、连墙杆在装饰施工中应及时调换位置,调整时应先搭后拆。以使装饰抹灰能够一次成活,又不影响架体整体稳定性。

K、脚手板铺设要求:

(1)立体交叉施工时,施工层满铺竹笆片外,悬挑架底层应全部封闭。

(2)竹笆片铺设:竹笆片铺设时,搭接长度不小于50mm;竹笆片下头应设二根纵向水平杆。

(3)竹笆片应用10号镀锌钢丝固定在支撑杆件上。

(4)在拐角处的竹笆片,竹笆片主筋应与纵向水平杆垂直并可靠连接,防止滑动。

L、作业层的栏杆和挡脚板的搭设:

(1)栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧;

(2)上栏杆上皮高度应为1.2m;