某工程需降水的深度为12m,可采用的井点形式为

如题所述

第1个回答  2019-08-31
人工降低地下水位,就是在基坑开挖前,预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备,在基坑开挖前和开挖过程中不断地抽出地下水,使地下水位降低到坑底以下,直至基础工程施工完毕为止。人工降低地下水位不仅是一种施工措施,也是一种加固地基的方法(土中的水被抽出,土体变得密实,提高了基础承载力)。 来源:考试大
人工降低地下水位的方法有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点及深井井点等。
施工时可根据土的渗透系数、要求降低水位的深度、工程特点、设备条件及经济性等具体条件选择。其中轻型井点降水应用最广泛,应重点掌握。
轻型井点降低地下水位,是沿基坑周围以一定间距埋入井点管(下端为滤管)至蓄水层内,井点管上端通过弯连管与地面上水平铺设的集水总管相连接,利用真空原理,通过抽水设备将地下水从井点管内不断抽出,使原有地下水位降至坑底以下。
轻型井点系统的布置,应根据基坑或沟槽的平面形状和尺寸、深度、土质、地下水位高低与流向、降水深度要求等因素综合确定。
(1)平面布置
1)当基坑或沟槽宽度(B)小于6m,且降水深度不大于5m时,可用单排线状井点,布置在地下水流的上游一侧,两端延伸长一般以不小于坑(槽)宽度为宜。
2)如宽度大于6m,或土质不良,渗透系数较大时,则宜采用双排线状井点。
3)面积较大的基坑宜用环状井点,有时也可布置为U形,以利挖土机械和运输车辆出入基坑。
(2)高程布置(a)(单面井管)、(b)(双面井管))
1)轻型井点的降水深度在考虑设备水头损失(即不包括滤管长度l和地面以上部分)后,H不超过6m。
井点管的埋设深度H(不包括滤管长)按下式计算:
H≥Hl+h+i.L
H1——井管埋设面至基坑底的距离(m);
h——基坑中心处基坑底面(单排井点时,为远离井点一侧坑底边缘)至降低后地下水位的距离,一般为0.5~1.0m;
i——地下水降落坡度,环状井点1/10,单排线状井点为l/4;
L——井点管至基坑中心的水平距离(m)(在单排井点中,为井点管至基坑另一侧的水平距离)。
2)若计算出的H值大于井点管长度,则应降低井点管的埋置面(但以不低于地下水位为准)以适应降水深度的要求。
3)当一级井点系统达不到降水深度要求,可根据具体情况采用其他方法降水(如上层土的土质较好时,先用集水井排水法挖去一层土再布置井点系统)或采用二级井点(即先挖去第一级井点所疏干的土,然后再在其底部装设第二级井点),使降水深度增加。本回答被网友采纳