700多米距离、380V、从变压器到控制柜电压会损失多少啊?怎么计算

放的35平方线缆、水泵18台、总功率42千瓦、

第1个回答  2012-08-03
总功率42千瓦,以负载总电流80A、35平方铜芯电线计算。
35平方铜芯电线每根的线阻值(电阻率为0.0172):
R=ρ×L/S=0.0172×700/35=0.344(Ω)
末端线与线(2根线)损耗的电压降:
U=2RI=2×(0.344×80)≈55(V)追问

麻烦再问下、35平方电缆、距离700米最多可以负载多少千瓦、谢谢

追答

一般以末端线与线电压降≤10%为免强可负载的电压,若变压器端电压为400V时,电压降为40V(每根线压降20V),末端线与线电压约360V附近。则
负载电流:
I=U/R=20/0.344≈58(A)
可以负载电机总功率约≤30KW。

追问

现在电缆已经进了控制系统、喷泉启动高度不够、麻烦问下有什么好的办法解决。

追答

可能是与电压过低有关,至使动力功率偏低所致,若负载功率大于30KW,可并联电力电容以降低无功电流减小线损耗,电压可略有提升。

追问

用了你的方法、并联了16平方线、压力好了点点、还是达不到高度。主电缆供应方始终不承认他的电缆小,说他电缆空载408V符合标准。但是我们测量到控制柜端只有300V左右。我们怎么可以确定是他功率的问题,我们开一组功率,效果就很好。两组就不行,觉得就是他电压的问题,有什么理论可以证明吗?真麻烦你帮忙

追答

空载(408V)是没有电流通过导线的,当然也就没有线损耗带来的电压降。电缆供应方只是提供电缆截面等的选择,至于电缆截面选用的大小属应用方考量,与电缆供应方无关,所述纯属线截面过小所致。

追问

因35平方电缆甲方提供,我们报价提供了负荷。现在他们怎么也不承认线缆过小,我们可以提供什么呀的专业数字驳斥他们啊,我们电工都是安装工人,只会普通的,专业申诉就不行,只好麻烦请教呢。非常感谢您不厌其烦的帮助。

追答

电缆供应方并不一定熟识长距离线路负载与线截面的关系,或许只略知短距离线路的负载与线截面常用知识;虽然现在线截面过小,那就只有并接一根线以减小电压降来补救了,也可并接电力电容来提升电压,若总功率42KW,可用总电容量26Kvar投入,最好按总电容量分配在每组中联动投入。

第2个回答  推荐于2016-03-30
1)变压器端电压380V,没有多少降压的余地了,不宜再经过700米距离用电;2)最好是迁移变压器到用电地点;3) 有具体用电功率更方便计算。本回答被提问者采纳