把楼道灯的火线接在自家漏电保护器输出端为什么会跳闸?

如题所述

第1个回答  2012-09-20
因为你接错了,估计接到火线上了 。或者两根火线的相位不对,如楼道里的是a你家的是b。追问

谢谢你,我找到答案了,因为零线火线必须都经过保护器,只接火线就会跳闸!

第2个回答  2012-09-20
楼道灯的零线也要接到漏电保护器里,零线如果没接的话,保护器会跳闸的。追问

你的意思是说漏电保护器流入的电流和流出的电流必须一样?

追答

是的,漏电保护开关就是检测零线电流的流出和火线流入的电流的大小的。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-09-20
因为瓦数不一样