电动机启动电流与额定电流有什么不一样

电动机的熔断丝为防止电动机启动电流将熔断丝烧断,熔断丝不能根据电动机工作的额定电流来选择,而应按启动电流来选择。 最好能举例说明 谢~

如你所说,熔断丝不能根据电动机工作的额定电流来选择,而应按启动电流来选择,不同的电机启动倍数不同,笼型电机启动电流倍数6~7倍,绕线型电机启动电流倍数2.5倍,所以不能光看额定电流,应看启动电流。熔断器的安秒特性曲线也有不同。《工业与民用配电设计手册》选型表中7.5KW笼型电机,额定电流16A,启动电流111A,选aM熔断器,熔体额定电流20A,选gG熔断器,熔体额定电流32A。具体可查《工业与民用配电设计手册》。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-27
启动电流式一个瞬间电流,比较大,要远大于正常的工作电流,就是额定电流。所以保险丝要大一些,一般而定电流时1A的,你可能要用到3A左右了。基本上要高1到2倍。具体按照实际测试选用。
请采纳!本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2018-06-26
起动电流应该是包含额定起动电流的,起动电流就是电机起动时候的电流,不管电压多少,负载多大,就是起动时候的电流,不容易计算,而额定起动电流是指电机在额定电压,额定负载下,起动时的电流,是可以根据电机铭牌上计算出来的
第3个回答  2012-10-16
启动瞬间,电机的线圈相当于电阻,阻值很小,电流当然很大;启动后,由于有选转磁场的存在,使得线圈的感抗变大,电流会降下来。
启动电流是运行电流的7倍左右。
第4个回答  2012-10-16
参阅《电工学》、《电力工程》等书籍,启动电流与启动电压有关。