高层建筑住宅楼梯和商业裙房疏散楼梯在首层的布置问题。

一栋高层商住楼,住宅的剪刀梯与商业裙房的疏散楼梯是紧挨着,原本设计在首层各自通过疏散通道疏散至室外,现由于种种原因计划将两部楼梯在首层通过一个疏散通道疏散至室外,其他楼层仍然是分开的,请问这种情况是否违反《高规》6.1.3A条?

第1个回答  2012-09-28
不可以这么做,不能共用出入口,肯定违反了《高规》6.1.3A条?对于疏散肯定是不利的,对于人流有交叉了。商业人流大,共用出口,严重影响住宅人口的疏散。商业裙房应设置封闭楼梯间,封闭楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。住宅的剪刀楼梯间应为应为防烟楼梯间,首层应有前室或者扩大封闭前室,这个也是要和其他走道和房间隔开。 所以住宅首层出口和商业出口是不能共用的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-09-28
违反了,