施工混凝土排水管后在其上面砌筑围墙

现在施工上遇到个问题,施工钢筋混凝土排水管后还需在上面做围墙,请问要用什么样的施工方法能不至于以后围墙出现下沉开裂的情况,求详细建议,混凝土管1.5米的内径。
围墙和排水管长度大概有300米,围墙几乎是排水管同一方向,差不多就是处在排水管正上方。

第1个回答  2015-10-30
你可以在需要砌筑墙体的部位下方加一个小梁用来承受上部墙体传递下来的力,不过你所设置的梁一定要避开下沉的范围。配筋可以是4跟HRB335的14的钢筋适当配点箍筋应该没问题了,不过你得考虑你的围墙的高度适当增加钢筋的直径和箍筋的分布。
第2个回答  2012-09-25
你可以在需要砌筑墙体的部位下方加一个小梁用来承受上部墙体传递下来的力,不过你所设置的梁一定要避开下沉的范围。配筋可以是4跟HRB335的14的钢筋适当配点箍筋应该没问题了,不过你得考虑你的围墙的高度适当增加钢筋的直径和箍筋的分布。希望可以帮到你追问

覆土大概有1米多高度,据一市政朋友说市政的做法是在经管道上方的铺设钢筋网

追答

你对于自己的问题表述不是很清楚,具体什么情况说实话你没有交代清楚实际情况我也想象不出来,如果有图纸或者具体图片一类的资料最起码我可以思考一下。需要的内容:围墙高度,管道布设位置、管道剖面详图(相当于节点大样)等,如果需要我帮忙可以发送到我的qq876820992@qq。com

本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2016-02-06
  可以在需要砌筑墙体的部位下方加一个小梁用来承受上部墙体传递下来的力,不过所设置的梁一定要避开下沉的范围。配筋可以是4跟HRB335的14的钢筋适当配点箍筋应该没问题了,不过得考虑围墙的高度适当增加钢筋的直径和箍筋的分布。

  混凝土,简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。
第4个回答  2012-09-25
在管道部位上做一段混凝土地梁使围墙荷载传递到管道两侧的围墙地基上!追问

覆土大概有1米多高度,据一市政朋友说市政的做法是在经管道上方的铺设钢筋网

追答

混凝土地梁是要加钢筋的啊!至少4根14的钢筋!

本回答被网友采纳
第5个回答  2012-09-25
1、管下作100厚2000宽C15砼垫层
2、管侧两边各包250厚C15砼至管顶上面100;