24台电容器总容量4800Kvar,组成三相,每相八台,额定电压是35Kv,怎么计算流过每台电容器的电流???
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-10-14
计算流过每台电容器的电流:I=(4800/24)/(1.732*35)=3.3A (电容器大都是三相的)
第2个回答 2012-10-14
每台电容器的补偿量:
Qc=4800/8=600(Kvar)
每台电容器的额定电流:
I=Qc/1.732U=600/(1.732×35)≈9.9(A)
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
电容器
的
额定
电流如何
计算
?
答:
I=40/(1.732×10)(10KV的电容),I=2.3(A)。I=40/(1.732*0.4)(0.4KV的电容),I=57.7(A)。计算单
台电容器
额定电流注意要点 一、当单台电容器为三相时,其标注的
额定电压
如6.6KV/√3和6.6KV。 这两种标注方式主要区别在于说明此
三相电容
内部接线方式分为星型Y和三角型...
大家正在搜
电容器单相容量与三相容量的转换
电容器的容量就是电容量
电容表怎么测量三相电容器
三相电容器容量计算
三相电容器怎么测容量
三相电容器容量计算公式
三相电容器电容量测试
测量三相电容器电容值
三相电容器怎么接