打桩时由于操作失误,有3根PHC管桩打深了30米左右?除了接桩没别的办法吗?

如题所述

第1个回答  推荐于2016-12-02
很负责任地告诉你有图集可以参考,国家建筑标准设计图集《预应力混凝土管桩》10G409,第43业:“桩顶标高低于承台设计标高时,应优先考虑降低承台设计标高,当两者相差标高少于2倍桩径时,可按本图施工”。
这个图集内容很全,很详细,但是这个东西也要稍微沟通一下,比较图集的原话是“应优先考虑”。
另外,必须取得设计单位认可并有书面材料如“联系单”、“技术核定单”本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-06-14
30米。。。吓死我了,哪来这么长的送桩器啊。30公分的话,最经济的方式,找些高出来的桩头,锯下来,再焊接到标高打低的上面。必须保证锯下来的桩头的砼结构完整。追问

30公分,我想加深承台,或者按照灌注桩那样子接桩,这东西也没专门的规范,完全是看甲方怎么说。

追答

监理不会同意的,一般来说,各承台底部,必须保证在一个标高平面的。另外,你加深承台,相当于把承台加厚,综合考虑下造价,还是我说的办法最经济吧。

第3个回答  2012-06-14
不接上来的话 你那个桩点不要了吗?你不能回填点土再打桩吧..追问

我的意思是30公分,也不算太大,可不可以承台或者条基高度加厚点

第4个回答  2012-10-23
你的问题什么意思?30米怎么接桩?设计变更改桩位置吧!