西门子PLC PPI主从通讯 两台226远程控制IO点

设置完了主从站各自程序,利用网络读写向导编程;PC监控主站,怎么刷新发现不了从站呢?
主站地址2, 端口0, 从站地址6, 端口0;
硬件连接是利用2只PROFIBUS总线连接器,普通0.75线(约1米)连接两台226,均接A1,B1,ON;
监控NET_EXE块发现m0.1为0说明通讯正常,但是M0.0一直为0,说明通讯异常?
请求高手指点。
主要问题:主站从站的IO点动作对应站未响应。

第1个回答  2013-11-14
1、分别于两台PLC通讯,确认连线、速率设置等无问题
2、总线连接器电阻不要关闭,试一下
3、不明白为什么PPI通讯要用PROFIBUS连接器?追问

因为普通线路和DP9针公头,通讯不上。
另外已经查出一台PORT0口故障。
但是通过PORT1口仍然通不上,求解。

追答

1、你用一块232-485转换器,分别与两台PLC通讯,485A/B线接PORT0/1的3、8孔即可,看看能不能通讯上,如果可以了,再一起通讯,我怀疑你的PPI通讯器有点问题
2、你说的PORT1通不了,你试试把开关从RUN置到TEMP位置上,用9600速率试一下看行不行,如果可以通上,进编程软件将两台226速率调整一致试试看

第2个回答  2013-11-13
PPI怎么用的是总线连接器,普通的接线就可以了啊追问

普通连接不行才试的总线

追答

那你线接错了呗,你用那个向导配置通信的吗?第一步你查一下你的接线有没有错误,第二步你看一下你的错误代码,如果通信不顺畅会有错误代码的

追问

接线其实也很简单哦,3和8,而且用万用表量过了,程序用别人测试过的发过来的还是不行,后来查到PORT0口故障,转到PORT1口仍旧通不上,纠结Ing。

追答

那你有没有看错误代码啊?我记得有一个错误代码的

第3个回答  2013-11-14
远程控制直接用向日葵远控软件啊,何必搞这么麻烦啊。追问

向日葵远控软件是面向PC远程管理的,我这里是PLC控制相当数量的数字量,场合不同。