求外墙保温的施工工艺,要岩棉板的,还有彩色混凝土楼面的施工工艺

求外墙保温的施工工艺,要岩棉板的,还有彩色混凝土楼面的施工工艺

第1个回答  2012-05-31
只有岩棉板的,
本工程基本做法:
岩棉薄抹灰系统由粘结层、保温层、抹面层和饰面构成。其中,粘结层材料为胶粘剂,保温层材料为岩棉板,抹面层为抹面胶浆,抹面胶浆中满铺玻纤网,饰面层材料可为涂料或饰面砂浆,如下:
粘结层(胶粘剂)+保温层(岩棉板)+抹面层(锚固件、抹面胶浆、玻纤网格布)+饰面层(具透气性的水性外墙涂料或装饰砂浆)。
保温板采用胶粘剂固定在基层上,同时使用锚栓辅助固定,保温板与基层墙体的粘贴面积不得小于保温板面积的80%(100米以上的高楼,要求100%粘贴)。基层抹灰找平层厚度不小于10mm,不大于15mm。
岩棉板宽度不宜大于1200mm,高度不宜大于600mm。
保温岩棉板每3000mm高度设置固定支托,根据岩棉板厚度选择不等边镀锌角钢支托,支托应与基层墙体牢靠连接且能承受3000mm高度内保温及装饰层自重。支托锚栓横向间距按设计计算确定,但间距宜小于300mm。
粘贴保温岩棉板系统基层表面应清洁、无油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物。凸起、空鼓和疏松部位应剔除并找平。
岩棉保温板应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝。
固定保温板的锚栓数量不应低于6个/平方米,高层逐级增加。
岩棉薄抹灰系统的施工步骤:
基础结构墙体面层清理检查——修补基层墙面——放线——吊垂直与水平控制点——安装固定托架——粘贴岩棉板——特殊部位处理——收边翻包网——安装锚栓——锚栓部位批抹面胶浆(同时压入耐碱网格布找平)——再次压入网格布找平——保养——外饰层——检查、修补——报验。
一般规定:
施工前,必须确认对工程所有节点都有完整的设计解决方案。施工过程中和施工结束后24h内,环境温度、基层墙体温度和材料温度均必须至少达到5℃。夏季应避免阳光暴晒,下雨天和风力大于5级的天气不允许进行系统施工。岩棉板施工时,操作工人应佩戴好各种劳防用品,做好职业健康保护,并注重施工安全。
岩棉外墙外保温施工同时应具备以下条件:
1 基层墙体及其水泥砂浆找平层和门窗洞口的施工质量应验收合格,门窗框或辅框应安装完毕。伸出墙面的消防梯、水落管、穿越墙体洞口的管线和空调器等预埋件、连接件应安装完毕,并按外保温系统的设计厚度留出间隙。
2 必要的施工机具和劳防用品已准备齐全。
3 施工用吊篮或专用脚手架应搭设牢固,安全检验合格。脚手架横竖杆与墙面、墙角的间距应满足施工要求。
4 基层墙体应坚实平整、完全干燥,不得有开裂、空鼓、松动或泛碱,水泥砂浆找平层的粘结强度、平整度及垂直度应符合相关标准的要求。
基层检查及预处理:
施工前,首先必须确认系统施工的基层平整、干燥,没有灰尘、油污,不存在泛碱、脱层、空鼓、裂缝、粉化、起皮、爆灰等现象。如基层无法达到以上要求,必须进行整改。
1 基层墙体应坚实平整,无油污、脱模剂和杂物等妨碍粘结的附着物,空鼓、酥松部位应剔除。
2 基层墙体外侧应采用符合相关标准的砂浆做找平层,混凝土墙以及灰砂砖、硅酸盐砖砌体做水泥砂浆找平层前,应对基层墙面涂刷混凝土界面剂;施工后应有养护,等待干燥。
3 基层墙体为加气混凝土制品时,应涂刷专用界面剂,也可在涂刷专用界面剂后采用专用的薄型抹灰砂浆找平。
4 基层墙体处理完毕后,墙面应保持清洁干燥。
其次,施工前必须确认门框、窗框,穿墙管、空调管、导线管等穿墙构件已经安装完成。

希望对你有帮助,谢谢!