西门子PLC S7-1200与300怎么实现互相通讯?DP通讯?

如题所述

第1个回答  2012-06-07
以太网,设成IP同网段地址,先用笔记本ping通后,就OK了。至于需要什么数据互通,看PLC编程了。追问

现在我这边只有1200的CPU1214和1个输入模块1个输出模块,对方那里只有个300的接口模块IM361,那我们要增加什么硬件设备?

追答

1200的CPU1214已经有RJ45以太网口,300配置CP341-1以太网模块,用个普通几十元的6或8口以太网交换机,就可以通讯了

追问

那个1214的接口我已经用来与1200配套的触摸屏连接了,那这样的话,是不是要用交换机将这个屏也连进去啊?

追答

如果屏需要采集这2台PLC则需要把屏连进去,如果仅采集1台PLC则直接按要求连接即可。

第2个回答  2017-07-17
DP,以太网都可以
第3个回答  2017-07-15
不对吧

485 连接 是 A 连 A B 连B

请看 鸿伟光电 有485连接示意图
E485B RS232/RS485有源隔离转换器

祝你顺利
第4个回答  推荐于2017-07-17
以太网通讯
http://wenku.baidu.com/view/c1b003d149649b6648d74733.html追问

有没有中文版的,这个全英文啊?!

追答

做技术 英文资料总要会看一些的 不会就查字典 就当复习下英文好了

本回答被网友采纳
第5个回答  2013-08-03
S7-1200有从站模块