电表的倍数怎么看?

如题所述

第1个回答  2022-10-28
问题一:如何确定电表的倍数 看电流互感器铭牌,如果是75比5的,那就是15倍的,150比5的就是30倍的,还要看穿心匝数一般都是穿一次

问题二:怎么看电表倍率 大家,这是电度表的图片,电表倍率指的是所用互感器的倍率。看下图。
找一下电流互感器,铭牌上面有标注的。例如:200 /5,倍率就是40.

问题三:电表倍率怎么看 电压互感器与电流互感器的倍率相乘
比如电压互感器10/0.1KV 即10/0.1=100倍
电流互感器100/5A 即100/5=20倍
再100*20=2000倍
你电表显示一度实际则是2000度
低压电路可以不用电压互感器

问题四:电表倍数 你这两个表都是直接使用,不需接电流互感器的,即不需乘倍数。
你若连接了电流互感器,则按电流互感器的变比作为倍数,如100/5是20倍,30/5是6倍等。

问题五:怎么认电表互感器的倍数 铭牌上;电流比 75/5 匝数 1 。
就是说负载电源线(在这里实际上就是相当于变压器的次级线圈)在磁芯中只1匝时,倍数为15倍。(75除5除1=15)
但是!你如果被测电流小,又要求计量精确;你还可以把电源线在磁芯中再绕一个圈,那就是7.5倍!(75除5除2=7.5)

问题六:互感器电表怎么看倍数 互感器上标着呢,如100/5,就是20倍。具体你可以看一下浩宁电表网啦。

问题七:三相四线有功电度表怎么看倍数,请详细说明,谢谢! 三相四线有功电度表怎么看倍数,
倍数不看表,要看电流互感器变比。

应该选着多大电流比的{电流互感器},由负搐决定。以你的电能表为例:
负荷电流6A,选用合适电流互感器,此时倍数为电流互感器变比,如200:5则倍数就是40

问题八:电表怎么算倍数啊 只有使用了电流互感器的电度表才要算倍数。比如你的电表装了200比5的电流互感器,而电表的读数为1,那么你的实际用电量就是40度,因为200比5的互感器的倍率是40,也就是说将电度表的计量扩大了40倍。装互感器的作用是扩大电度表的计量。每种互感器都有一个倍率。装有互感器的电表计量=倍率*电表读数。你明白了吗?

问题九:怎么看电表倍数,这个电表多少倍,求高手指点 电表的倍数在电表本身上是看不了来的
应看其接的电压电流互感器的倍数
比方说电流300/5电压10KV/0.1KV
综合倍率为6000倍
祝顺

问题十:如何确定电表的倍数 看电流互感器铭牌,如果是75比5的,那就是15倍的,150比5的就是30倍的,还要看穿心匝数一般都是穿一次