第1个回答 2012-10-27
GX8软件可以在RUN键工作时强制把PLC置于STOP状态,此时可以进行程序的读写。监控模式下,不论你是RUN火STOP都可以。
第2个回答 2012-10-27
三菱PLC可以在运行状态进行联机读取程序,并且也可以在PLC运行状态下,对程序进行监控。本回答被网友采纳
第3个回答 2012-11-07
GX软件可以在RUN或STOP状态下读取、监控、修改程序。。。为了保险,只有在重新注入完成程序时才打到STOP。。。
你要做的是,连上PLC,打开GX,点击Online,选择Read from PLC 即可!
第4个回答 2012-10-28
FX型的能够在运行模式下读程序,Q系列的没有了解过。