暖气供水打压,工作压力(MPa)、实验压力(MPa)、持续时间(min)、实测压降(MPa)各是多少?

如题所述

第1个回答  2012-10-30
有什么问题找秦皇岛的陈文仁百度知道
第2个回答  2012-10-30
试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5 倍,但不小于0.6MPa
采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
1、蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa 作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa
2、高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa
3、使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa 作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min 内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h 内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15 倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。本回答被网友采纳