ABB变频器ACS800,速度给定与速度反馈差30转怎么设置,例如,速度给定1000转,实际速度是968转

如题所述

第1个回答  推荐于2018-04-19
如果用了编码器,要把参数50.06要设成encoder。

可使用参数23.05进行滑差补偿。可以试着提高参数23.05的值,设到200%试试。

如果使用的是计算速度,就要进行标准辨识,计算的速度才能准确。

关于限幅的问题可以看参数3.04(标准),看看是不是哪一位被置位了?本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-24
1.速度控制还是转矩控制?
2.速度反馈方式,内部反馈还是编码器反馈?
3.速度控制的话假如速度给定值与反馈值之间有偏差,速度控制器就会增加转矩给定,看看是不是到转矩限幅了。追问

是DTC转矩控制 兄弟 修改那个参数组 怎么修改 谢谢

第3个回答  2012-11-01
看一哈SPEED SCALING设得对不对。
第4个回答  2012-10-25
速度给定与反馈对应的曲线调整一下,
查看说明书,有偏差是正常的,