直流电源接至断路器回路产生高阻抗产生的原因?

是我接的一个回路出现高阻抗,就是从直流电源接到断路器的分合闸电源,此回路产生高阻抗,但是量电压,电压和其他正常的产不多,就是在运行中回路电流会不会减小,从而影响到断路器分合闸问题,这种情况会不会发生?同时产生此高阻抗的原因是什么?麻烦大师指点指点为谢!急死了!

第1个回答  2012-11-04
有一句话看不太懂——直流电源接到断路器的分合闸电源?似乎从来没听过这样的描述哦,下面是我的一点点浅见:
首先,我们来看看出现高阻抗的问题,第一个要搞清楚的就是你的回路到底有哪些设备,不可能单单只有一台断路器,如果其他设备的接线出了问题,那么电流无法通过出现高阻抗就很自然了。这方面不细谈,自己搞定。我们重点谈谈高阻抗出现在断路器处的情况,这种情况就很危险了,第一,正常情况下,断路器通电时它就像一条导线,出现高阻抗的原因我能想到的就以下两点:
1、动静触头接触不良,动静触头接触不良,假合闸引起的高阻抗我想不用我说你也明白,但这地方你得想到另外一个问题,接触不良会产生什么样的后果,一般来讲,动静触头间接触良好是保持温升正常的最直接原因,如果接触不良,那么触头间的接触电阻就会产生变化,产生的热量为Q=u2/R或者I2R,R的参数由触头间的接触面积、接触压力、系数等有关系,你可以去查查相关资料。假如R突然间变化很大,那么产生的热量就有可能是几十倍几百倍的增大,最后的结果就是烧毁或者短路引起断路器跳闸,这是很危险的一个隐患,建议断开电源,用万用表试试就知道了。
2、你的动静触头材料并非银钨材料或者其他良性材料,如果你的材料不符合要求(如镀银层、导电率过低),高阻抗现象也是会产生的,混乱的材料带来的性能肯定很差,或者说材料呈现出来的就是高阻性。产生的后果影响了供电的可靠性,无法正常供电,建议断电拆开检测材质。
另外的一个,断路器的机构方面也得重新检查,目前由于断路器假合闸、假分闸产生的事故已经非常多了,操作时一定要确定了分闸或者合闸状态才能进行下一步的操作,不然很容易发生人生安全,甚至是爆炸火灾等事故,谨记谨记!至于你说的“在运行中回路电流会不会减小,从而影响到断路器分合闸问题,这种情况会不会发生?”,我分析的第一点,接触不良就会带来电流的变化,至于是怎样的一个结果那得具体问题具体分析,不能确定发不发生