pkpm建模中,出现这种现象的原因及解决方法?

不降低柱子就是悬空柱。我也不清楚怎么回事、等待高手解决呢

第1个回答  2012-11-13
显然一层的层高你设置的是左边的裙房;而右边采用了上节点高调整,从而降低了柱顶。
解决办法是将二层柱子的柱底标高降低,达到一层柱顶高度即可。

操作非常简单,楼层布置--单参修改,选择柱子,选择柱底标高,输入降低的高度,然后窗口选择模式,框选需要的柱子即可。追问

其实我是把一层都设置了一个层高后,又把左边的结构上抬了一定的高度。
我尝试过把右边的柱子标高都降下来,但是退出模型的时候,软件提示有柱子重叠。

追答

那就比较诡异了,那么不降低右边柱子的话,会提示柱悬空么?
我觉得按照你的描述,如果不是你哪里操作有问题,就是程序BUG了,可以打电话去PKPM咨询。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-26
楼层组装时候的层高定义不一致导致的错误
第3个回答  2012-11-12
定义了广义层?删掉楼层组装再来过试试?