分体式空调缺制冷剂,只有两公斤的压力,但是很难都充不进去,充到三点五公斤的时候无论怎么充低压的压力都上不去了,(我想充到四公斤压力)电流在额定以内,环境温度是三十五度。高压压力十九公斤。现在低压管还是结得比较厚的霜。我在加制冷剂时是把表开关和钢瓶开关都打开得很大的,然后把瓶子倒过来加液体进去的,这样做是否有错?

第1个回答  2012-05-23
看看内机风机出风如何,把过滤网,蒸发器都洗一下。氟可能要放一点,你肯定加多了。空调加氟是加液态氟的,气态氟最好不要加,你的方法没有错。
第2个回答  2012-05-24
补氟操作问题不大。
如果真的是低压管(粗管)结霜,就不是少氟的问题,先检查室内机过滤网,蒸发器是否脏,风机转速是否很慢等问题,一般这个问题都是室内机循环风量不足造成的。
室内机风速正常后,你的空调器低压压力会自动升高,而且也许会很高。也就是你补氟过多,需要放掉些。
第3个回答  2012-05-26
氟多了现在,低压上不去不一定就缺氟 ,低压管结霜是吸气过热度不够,在你没动膨胀阀的情况下,就是蒸发不完全,看看蒸发器吧,包括风扇什么的
第4个回答  2012-05-24
你对压力的理解是公斤,我们是兆帕,呵呵。你抽真空没,因该是负压加注