激光冷水机的运行状况与参数调整

如题所述

第1个回答  2016-06-02

激光冷水机的T503新型智能控制器一般情况下不需要调整控制参数,它会根据室温的变化自动调整控制参数,保证满足设备的冷却要求。
T504新型智能控制器出厂设定为恒温温控模式,水温设定为25度,用户可以根据需要调整。
T503、T504温控器除出厂设定参数不同外,其功能、结构是一样的。
1、温度控制器面板介绍
(1)温控器工作状态指示灯D1、D2(如图)
D1常亮,控制器工作在智能控制模式;
D1不亮,控制器工作在恒温控制模式;
D1闪亮,控制器工作在参数设定模式或显示数值为室温;
D2常亮,冷水机工作在制冷状态;
D2不亮,冷水机工作在保温状态;
D2闪亮,冷水机工作在节能状态;
(2)按▼键会显示室温温度,6秒后恢复默认显示。(此时D1闪动,表明显示为室温。)
(3)▲▼键用于调整控制器显示状态,参数选择、调整。
(4)RST 键确定按键
(5)SET 键设定功能按键
2、恢复出厂设定
开机前,同时按下▲▼键不放然后开机,直至控制器显示rE。松开按键6秒后控制器进入正常的工作状态。这时控制器所有参数设定值均已恢复为出厂设定值。
3、报警功能
(1)报警显示: E1 E2 E3 E4 E5 室温超高 水温超高 水温超低 室温传感器故障 水温传感器故障 报警时,出错的代码与水温会交替显示。
(2)暂停报警声:
在报警状态下按任何键均可暂停报警声响,但报警显示需等到报警条件消除后才停止。
4、温控器控制参数表 次序 代码 设定项目 范围 T-503温控器
出厂设定 T-504温控器
出厂设定 备注 1 F0 设定温度 F9~ F8 25 25 恒温工作模式有效 2 F1 温差数值 -15~+5 -2 -2 智能控制方式有效 3 F2 制冷回差 0.1~3.0 0.8 0.1   4 F3 控制方式 0~1 1 0 1智能、0恒温 5 F4 水温超高报警 1~20 10 10   6 F5 水温超低报警 1~20 15 15   7 F6 气温超高报警 40~50 45 45   8 F7 密码 00~99 8 8   9 F8 最高设定水温 F0~40 30 30   10 F9 最低设定水温 1 ~F0 20 20   5、一般设定调整
按设定键(SET)进入用户设定状态,此时D1闪亮,表明控制器为参数设定状态
(1)智能模式下显示水温与气温的温差参数值(F1),
(2)恒温模式下显示设定水温的数值(F0)。
此时按▲▼键可修改设定值,修改数值后按下确认键(RST)后存盘退出,新参数生效。如按设定键(SET)则不保存参数退出设定状态,如20秒内无按键按下,不保存参数自动退出修改状态。
6、高级设定调整
(1)按住▲键不放,同时按设定键(SET)五秒至显示0,此时按▲键选择已设定密码(出厂设定为8),再按一下设定键(SET),如密码正确,显示转为F0,进入设定状态,D1闪亮,表明控制器为参数设定状态。如密码错误,则返回温度显示。
(2)进入设定状态后按▲键循环依次进入选择设定项目,按键▼则按反方向循环。选择所设项目后再按设定键(SET),进入下一层参数修改,显示原设定值,此时按▲▼键可修改参数值,再按设定键(SET),则返回上一层菜单设定项目。任何时候按确定键(RST),则保存修改的参数退出参数设定状态,返回温度显示,并按新参数运行。如20秒内无按键按下,控制器也会自动退出参数设定状态,并且不保存修改的参数。
注:1、在参数设定状态时,系统按原参数运行;
2、恒温控制模式时,水温由(F0)参数控制;
3、智能控制模式时,水温会根据气温变化自动调整。其温差由(F1)参数控制。 次序 代码 设定项目 案例一
设定值 案例二
设定值 案例三
设定值 T-503温控器
出厂设定 T-504温控器