如何装避雷措施

我家有二层小楼房,在盖建的时候没有安装也没有焊接避雷措施,现在盖好了。没有任何避雷措施。
房子高9米,屋顶面积是200平米,房顶上有太阳能,卫星天线,紧挨着屋顶有比房顶高30公分左右的采暖炉的铁烟囱。
现在急需专业人士告知一下有什么好的避雷措施可以安装,具体的安装办法,谢谢了。

第1个回答  2012-05-28

一、参考依据:

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

二、根据防雷预计雷击次数为0.0311次/a,不满足第三类大于或等于0.05次/a且小于或等于0.25次/a,的一般性民用建筑物的防雷设计要求。所以该房子可以不做避雷措施。

三、如果坚持要做防雷措施直接上图,希望对你有帮助。( 1、沿女儿墙,屋脊,屋面,四周等采用Φ12热镀锌尖状圆钢作避雷小针,高度为350mm,间距为2500mm,设置避雷小针时,先要保证四角.用Φ12热镀锌圆钢明敷在屋顶女儿墙上连接各避雷小针.屋顶所有金属管道、设备均与接闪器可靠连接.做法详见<<建筑物防雷设施安装>>(99D501-1)p2-09     2、明敷Φ12热镀锌圆钢作防雷引下线引至屋面与原土建的避雷带支架作可靠焊接连通,在明敷引下线地上1.7m至地下0.3m的一段加绝缘保护(套硬塑料管或包缠绝缘材料)   3、房子四周一圈地坪下0.8米处用镀锌扁钢-4X40做接地线,四个角也是0.8米处用-40X4热镀锌扁铁引出与接地线焊接,焊接长度1.0米,接地线处每隔5米垂直打入1个50X50X5的长度为2500的热镀锌角钢,并与接地线焊接做垂直接地极,一共打3个)

四、金属烟囱的避雷措施:由于该金属烟囱只有300mm,其铁板厚度一般总是大于0.5mm,所以还是按照图里做法连接避雷带即可。

五、卫星天线的避雷措施与金属烟囱做法一样的。