如果我用plc控制两台步进电机,plc选三菱或者西门子的,用两路脉冲输出接步进驱动器的pls.

plc就选用西门子或者 三菱的,如s7-200,fx2n之类的。不再买专用的定位模块(fx2n-20gm啥的),直接用两路脉冲输出分别接两个步进驱动器的pls。那么我能让两台电机一起转动吗?还是只能让它们一台一台的转呢?希望搞这一行的朋友来帮忙。。。

第1个回答  2012-05-15
选用PLC最好还是西门子的,因为我做的就是S7-200和S7300的程序,可以2太一起转动,用S7-200CPU226和CPU224都可以的,主要还是程序上和指令上编写和设置就能满足,
第2个回答  2012-05-15
你只要用带xp的就行,它比其他的plc要多出两个高速脉冲输出,不要做任何改装,在程序上和指令上编写和设置就能满足你的要求了,请采纳
第3个回答  2012-05-14
选西门子S7-200CPU224XP,可以用PLS,两台同时转动没问题但要高精度同步的话建议考虑其他方案。
第4个回答  2012-05-14
可以 用plsy 指令使两个电机一起转追问

谢谢。那么使用20gm这样的专用定位模块,它的好处有哪些呢?请你帮我列举出几条使用20gm与直接用fx2n控制的区别好吗?主要是功能上的。我不咋懂这个,您帮我指导一下吧