11问答网
所有问题
35KV变电站的电容器怎样保护??
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-05-13
你好!首先你提问有点小漏洞,你所说的35kV应该是指220kV、500kV...等电压等级的低压侧吧!
电容器的保护有一下几点:
1、两段定时限过流保护
保护装置从电容器组的CT采集电流
2、过电压保护
3、低电压保护
4、不平衡电压保护
5、不平衡电流保护
6、差电压保护
7、桥差电流保护
其中4到7点都是反应但只电容器内部击穿!
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2015-11-03
电容器的保护有一下几点:
1、两段定时限过流保护
保护装置从电容器组的CT采集电流
2、过电压保护
3、低电压保护
4、不平衡电压保护
5、不平衡电流保护
6、差电压保护
7、桥差电流保护
第3个回答 2012-05-13
过流、过压、失压保护
相似回答
电力
电容器保护
技术
答:
除速断
保护
之外,
电容器
的过电流保护是速断保护的后备,同时兼做电容器组的过负荷保护,其动作电流应该考虑以下三点:①电容器组
的电容
有±10%的偏差,使负荷电流增大;②电容器长期工作环境电流为额定电流的1.3倍;③合闸涌流冲击下不发生误动。 另一方面,电容器过电流保护最好采用反时限特性,并与电容器的过电保护相...