第1个回答  2012-05-21
毛石混凝土一般用在基础工程的多。如毛石混凝土带形基础、毛石混凝土垫层等。也有用在大体积混凝土浇筑,为了减少水泥用量减少发热量对结构产生的病害,在浇筑混凝土时加入一定量毛石。浇筑混凝土墙体较厚时,也参入一定量的毛石,如毛石混凝土挡土墙等。毛石混凝土施工中,参入的毛石一般为体积的 25%左右,毛石的粒径控制在200以下;具体操作先放浆再放入毛石、保证浆体充分包裹住,毛石在结构体空间中应保证其布置均匀。
毛石混凝土施工
  1.施工准备。毛石应选用坚实、未风化、无裂缝、洁净的石料,强度等级不低于MU20;毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3,且不得大于30厘米;表面如有污泥、水锈,应用水冲洗干净。   2.施工方法   (1)毛石混凝土的厚度不宜小于400毫米。浇筑时,应先铺一层8~15厘米厚混凝土打底,再铺上毛石,毛石插入混凝土约一半后,再灌混凝土,填满所有空隙,再逐层铺砌毛石和浇筑混凝土,直至基础顶面,保持毛石顶部有不少于10厘米厚的混凝土覆盖层。所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的25%。如果是在钢筋混凝土基础内放置毛石,可以先用绑丝将毛石吊在钢筋上再浇灌混凝土。   (2)毛石铺放应均匀排列,使大面向下,小面向上,毛石间距一般不小于10厘米,离开模板或槽壁距离不小于15厘米。   (3)对于阶梯形基础,每一阶高内应整分浇筑层,并有二排毛石,每阶表面要基本抹平;对于锥形基础,应注意保持斜面坡度的正确与平整,毛石不露于混凝土表面。
第2个回答  2012-05-21
内容:
(1)、毛石基础应采用铺浆法砌筑,砂浆必须饱满,叠砌面的贴灰面积(即砂浆饱满度)应大于80%。
(2)、毛石基础的第一皮石块坐浆,并浆石块的大面向下。毛石基础的转角处、交接处应用较大的平毛石砌筑。
(3)、砌筑时宜分层卧砌,各皮石块间应利用毛石自然形状经敲打修整使能与先砌毛石基本吻合、搭起紧密毛石石应上下错缝,内外搭砌,不得采用外面侧立毛石中间填心的砌筑方法,中间不得有铲口石(尖石侧倾斜向外的石头)、斧刃石(尖石向下的石头)和过桥石(仅两端搭砌的石头)
(4)、毛石砌体的灰缝厚度宜为20~30mm,石块间不得有相互接触现象。石块间较大的空隙应先填塞砂浆后用碎石块嵌实,不得采用先摆碎石块后塞砂浆或干塞碎石的方法。
(5)、砌筑过程中必须设置拉结石。拉结石应均匀分布。一般每0.7m2墙面至少设置一块。基础宽度大于400mm时,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不应小于150mm,且其中一块拉结石长度不应小于基础宽度的2/3。
(6)、基础每日砌筑高度,不应超过1.2m。
四、质量标准
毛石基础砌筑时应随砌随挂线,保证垂直度、平整度。组砌形式应内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置。
沙浆饱满度不应小于80%;
轴线位置允许偏差为20mm,用经纬仪和尺检查;
基础顶面标高允许偏差为±25mm,用水准仪和尺检查;
毛石基础厚度允许偏差为+30mm,用尺检查。
五、毛石砌筑安全措施
1、严禁在基坑3m范围内堆放毛石。
2、要随时注意边坡的稳定性,如有异常情况,人员马上撤离现场,确保人员安全。
3、用溜槽向基坑内运送石料时不得抛扔,溜槽下不得站人。
4、在毛石基础上,不宜吊挂重物,也不宜作为其他施工临进设备、支撑的支撑点。本回答被网友采纳