三相16平方毫米铜芯低压电缆输出600米的电压损耗 电流100安

如题所述

第1个回答  2016-03-12

    首先要知道电缆的电阻和电抗,查表可以知660伏低压电缆,R0=1.37欧/千米    X0=0.09欧/千米

    计算其阻抗 Z=SQR(R0^2+X0^2)=1.323欧/千米

    电压损耗=电流*每千米阻抗*电缆长度=100*1.323*0.6=79.38伏

  可见这么大的电流用16平方毫米电缆电压损失是很大的,实际上多数资料上给出的16平方毫米铜芯低压电缆的长时工作电流都在100A以下

第2个回答  2015-06-13
答:
由于电流比较大,电缆的线芯温度按60摄氏度计算。
每根线芯的电阻=0.072×600÷16×(1+0.00393×(60-20))
≈3.12(Ω)
相电压压降=3.12×100=312(V)
线电压压降=312×√3=540(V)
注:该线路电流根本就达不到100A。即使终端短路电流也不过71A。本回答被网友采纳
第3个回答  2016-03-19
三根平行排列16平方毫米的铜芯电缆,其每根长度600米,即使末端不接负载,只要把三个末端连在一起,在首段接上三相电,由于铜线自身电阻引起的压降称电压损耗。
每根铜芯电缆的电阻 R=ρ.L/S=0.0172*600/16=0.645Ω
因为是星接 Ia=Ib=Ic=100A
所以压降损耗 Ua=Ub=Uc=IR=100*0.645=64.5V
第4个回答  2016-04-03
由于电流比较大,电缆的线芯温度按60摄氏度计算。
每根线芯的电阻=0.072×600÷16×(1+0.00393×(60-20))
≈3.12(Ω)
相电压压降=3.12×100=312(V)
线电压压降=312×√3=540(V)
注:该线路电流根本就达不到100A。即使终端短路电流也不过71A。
第5个回答  2016-04-10
额闰土股份多个 非得干豆腐古典风格豆腐干的