DUP300微机保护

如题所述

第1个回答  2019-04-26

 主要功能

适用于10kV及以下电压等级的小电流接地系统,作为各类电气设备和线路的主保护或后备保护。具有定时限/反时限保护、后加速保护、过负荷保护、负序 电流保护、零序电流保护、单相接地选线保护、过电压保护、低电压保护、失压保护、负序电压保护、风冷控制保护、零序电压保护、低周减载保护、低压解列保护、重合闸保护、备自投保护、过热保护、逆功率保护、启动时间过长保护、非电量保护等多种功能。

特点

1、改善和提高继电保护的动作特征和性能,正确动作率高。其很强的记忆力能更好地实现故障分量保护。
2、可以方便地扩充其他辅助功能。如故障录波、波形分析等,可以方便地附加低频减载、自动重合闸、故障录波、故障测距等功能。
3、工艺结构条件优越。体现在硬件比较通用,制造容易统一标准;装置体积小,减少了屏位数量;功耗低。
4、可靠性容易提高。体现在数字元件的特性不易受温度变化、电源波动、使用年限的影响,不易受元件更换的影响,且自检和巡检能力强,可用软件方法检测主要元件、部件的工况以及功能软件本身。
5、使用灵活方便,人机界面越来越友好。其维护调试也更方便,从而缩短维修时间;同时依据运行经验,在现场可通过软件方法改变特性、结构。

第2个回答  2019-04-26
概述

微机保护是由高集成度、总线不出芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成。具有完整的保护功能和地监视功能。根据用户需要,可选配通讯功能,以实现简单实用的综合监控功能。

应用范围

可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流 的保护及测控。

主要特点
1、可靠性
指继电保护装置在保护范围内该动作时应可靠动作,在正常运行状态时,不该动作时应可靠不动作。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行,可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。
2、速动性
指保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。
3、选择性
指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故障部分仍然继续供电。
4、灵敏性
指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数(规程中有具体规定)。通过继电保护的整定值来实现。整定值的校验一般一年进行一次。

工作原理

1、装置将所有跳闸出口的保护信号综合为一个跳闸信号输出,用于启动 电笛,发出信号。
2、为防止系统稳态过电压造成电容器损坏,设置过电压保护。保护带可整定的,可通过保护投退来决定该项保护的投退。
3、一般用于变压器低压侧保护,变压器低压侧发生接地短路时产生的零序电流较大,保护动作后跳闸。
4、CPU及开入量模件:该模件是整个装置的核心部分,完成模拟量、开关量的采集、处理,各种保护判据的运算,判断,然后产生相应的控制出口,发信号及通讯传输等。
5、可单独作为保护继电器使用时,由于时钟芯片长时间运行会产生偏差,这时需要用户定期对系统时间进行整定。