水电改造后要如何验收?

如题所述

(1)暗盒高度在同一水平线上,横平竖直,不得里外倾斜,同时考虑安装位置是否合理,是否会跟其他项目发生位置冲突。

(2)确认水电材料品牌

(3)看图纸,检查开线槽、暗盒安装、排管布线是否合理、是否横平竖直,强弱电线管距离大于等于15公分以上,强弱电线管交叉部位必须用锡纸包裹,水、电、煤气管距离。

(4)确认是否有地暖、中央空调,考虑标高。

(5)四分管最多穿三根线、六分管最多穿五根线,线管内电线不允许有接头或者使用旧线行为,强弱电或不同回路的导线不得同管穿设且不得共盒,弱电单管单线排设。

(6)PVC线管连接用束结(带胶),线管与暗盒连接用拧紧,再用管卡固定。

(7)水管焊接牢固(正对方向必须为左热右冷)。

(8)燃气热水器导管统一使用4管,上下用45度弯头连接,便于日后穿管

(9)检查各分路荷载与其线径是否匹配,同时检查厨房、卫生间、空调是否单独回路,严禁零线共用。

(10)检查阳台排水系统是否合理,如加设洗衣机、拖把池必须保留地漏(防臭、防渗漏、防倒泛水);露天阳台面积大于20m2时,至少排设两个地漏。

(11)煤气管道不得暗敷,燃气热水器的排气管不得接入烟道。

(12)检查墙面开槽深度是否能保证线槽粉好后低于墙面8mm。

(13)电线穿墙须加黄蜡管。

(14)配电箱移位,必须加装过线盒。

(15)对所有卫生间原有管道进行消音处理,外包保温隔音海绵

(16)台盆柜里和水槽处内丝弯头必须出墙3公分,其余内丝弯头出墙1.5公分

(2)检查线路是否完好,强电用兆欧表检测,绝缘电阻≥0.5MΩ;弱电用专用检测仪检测。

(3)检查水管焊接是否牢固密封,水压表检测,打压0.6兆帕、保压三十分钟;打压试验完毕后,放水检查水管出水量。

(4)检查阳台落水管是否有存水弯。

(5)检查水、电管排设距离,固定连接是否可靠。

(6)卫生间、厨房间地面不允许排设电路。

(7)检查接地线的排设情况,镜前灯、户外照明、铸铁浴缸须加接地线。

(8)仔细查看图纸,检查各个分路是否按图施工,检查电源排设是否令客户满意(与业主沟通)。

(9)确定浴缸型号,如安装铸铁浴缸,检查是否从等电位箱排设接地线到浴缸安装位置。

(10)插座暗盒离地面高度不低于750px。

(11)需封砌的暗合内电线接头必须锡焊后包裹绝缘胶带,吊顶、隔墙内的所有电线接头牢固。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜