宽10米没有柱为坡屋面
追答不说清楚,你不是要的框架结构,你是要的单跨排架结构。可以是混凝土屋面大梁放大型屋面板,也可以是个小钢屋架或组合式屋架放大瓦板。混凝土柱子截面400×600,山墙要抗风柱。应根据所在地区设防烈度、风载、雪载具体设计。
不如做成轻钢刚架,快、省、轻。
屋面板混凝土12厚,柱400*600可以吗怎么配筋
追答不要开玩笑,6M跨的单向受力板12厚?120厚也不行喽!那是预应力大型屋面板,板纵肋要180-200高。 你要配筋,超出题问范围了!而且结构形式都没定,怎么计算都没做,能配筋吗?况且,我给你个八九不离十的配筋结果你敢用吗?谁来负责任?
追问板是现浇中间有次梁,板为3000*3000,图我基本做好,是想向高手复核一下放心
追答请人帮助复核不是考问人哈,应该先晒出自己再问别人吧。
单跨单层框架柱顶柱脚的弯矩都很大,是不好的结构。地区设防烈度、风载、雪载都不知道能计算吗?