求大师讲解三菱PLC控制松下伺服电机位置定位程序,走一定距离停止,然后回原点。Q593465177
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-08-23
1、首先要PLC控制它进行归零,确定机械坐标。
2、用相对位置控制或绝对位置控制进行伺服电机运行,定位完成(PLC的M8029信号ON),PLC 延时或其它控制,再用位置控制指令回到0点即可。
归零指令:ZRN
相对位置指令:DRVI
绝对位置指令:DRVA
追问
首先谢谢你哦!能不能写一个简单的程序,在程序里面讲比较容易懂
追答
邮件已发送到你的QQ邮箱,请查收。
追问
非常谢谢,能加个Q么
追答
我现在没法上Q,公司有限制。我的Q是178078145
第2个回答 2012-08-24
1032892304
相似回答
三菱plc
怎么
控制伺服电机回原点
答:
DZRN K-10000 K1000 X0 Y0 这样就能反转回去了,不过你的
原点
感应要设在电机反转回去的路上,之后M8029接通,假如要再走
距离
的话,就是DZRN K10000 K1000 Y0 Y1 希望可以帮到你