怎样使120KV/2mA直流耐压设备升压到160KV?

避雷器实验,或者有没有高手能解答一下,直流耐压设备的升压原理

第1个回答  2020-10-28
智能120KV/2MA直流高压发生器采用大屏幕的LCD显示器,首创智能接地不良保护及报警功能(接地不良不能升压),测压回路断线保护(电压测量回路断线仪器不能升压),急停按钮,大大提高了操作人员在作业过程中**性。
  智能120KV/2MA直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样,反应时间为纳秒级,通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关,全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断,保证在输出短路的情况下不损坏功率器件。
  技术指标:
  规 格
  技术参数
  
  60/2
  
  100/2
  
  100/10
  
  160/2
  
  180/2
  
  200/10
  
  250/2
  
  100/200
  3/2
  
  200/300
  3/2
  
  其 它
  等 级
  
  输出电压 (kV)
  
  60
  
  100
  
  100
  
  160
  
  180
  
  200
  
  250
  
  100/200
  
  200/300
  
  600~800kV等合同定做。
  
  输出电流(mA)
  
  2
  
  2
  
  10
  
  2
  
  2
  
  10
  
  2
  
  3/2
  
  3/2
  
  输出功率(W)
  
  120
  
  200
  
  1000
  
  320
  
  360
  
  2000
  
  500
  
  400
  
  600
  
  充电电流 (mA)
  
  3.0
  
  3.0
  
  12.0
  
  3.0
  
  3.0
  
  10
  
  3.0
  
  4.5/3.0
  
  4.5/3.0
  
  机箱重量(kg)
  
  4.3
  
  4.3
  
  5.3
  
  4.3
  
  4.3
  
  4.5
  
  4.5
  
  4.5
  
  8.1
  
  倍压筒尺寸(mm)
  
  Φ80
  ×500
  
  Φ80
  ×620
  
  Φ80
  ×770
  
  Φ80
  ×770
  
  Φ110
  ×770
  
  Φ110
  ×770
  
  Φ110
  ×820
  
  Φ110
  ×800
  
  Φ110
  ×1350
  
  倍压重量(kg)
  
  6.3
  
  6.8
  
  7.5
  
  7.2
  
  7.2
  
  7.6
  
  7.6
  
  7.5
  
  12.6
  
  高压极性
  
  负电压极性,零电压启动,连续可调
  
  工作电源
  
  AC 220V±10%;50Hz
  
  电压测量误差
  
  1.0%(满度)±1个字,*高分辨率0.1%kV
  
  电流测量误差
  
  1.0%(满度)±1个字,*高分辨率0.1%uA
  
  过压整定误差
  
  ≤1.0%
  
  0.75切换误差
  
  ≤0.5%
  
  波纹系数
  
  ≤1.0%
  
  电压稳定度
  
  随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5%
  
  工作方式
  
  间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟
  
  环境温度
  
  -15℃~50℃
  
  相对湿度
  
  当温度为25℃时,不大于90%(无凝露)
  
  海拔高度
  
  2500米以下